有关高压断路器不能合闸的原因与解决办法,高压断路器不能合闸,多半是因为传动机构卡死或安装位置移动、调整不当,辅助开关触点接触不良,合闸回路断线或熔丝熔断或接触不良等原因引起的。
高压断路器不能合闸的处理方法
1、传动机构卡死或安装位置移动、调整不当。应对传动机构进行检修,正确安装和调整传动机构。
2、辅助开关触点接触不良。应对辅助开关进行检查和修理。
3、合闸线圈内部铜套不光滑或铁芯不光滑,出现卡涩现象。应对合闸线圈内部的铜套和铁芯进行修磨。
4、合闸回路断线或熔丝熔断或接触不良。对合闸回路断线进行修复,更换熔断片。
5、铁芯顶杆松动,位置出现变化。应检修、调整铁芯顶杆。