首页 > 低压电器 > 断路器

断路器断口绝缘分类_高压断路器断口并联电容的作用

作者:老电工时间:2022-09-08 10:05:03

有关断路器的小知识,断路器的断口绝缘有哪些类型,主要分为两类,一类是断路器的断口,一类是起隔离作用的断口绝缘水平,简称为“隔离断口”,另外高压断路器断口并联电容的作用是什么,下面具体来看下。

一、断路器断口绝缘分类

断口绝缘分为两类

其一,指断路器断口。在国际上。这意味着它仅指断路器灭弧单元为了满足灭弧要求应具备的绝缘水平。当断口绝缘仅意味着只起开断作用时,不包含“安全距离”的保证。

即断路器的断口虽然处在分闸位置。但不允许工作人员进行作业(攀登到设备上进行作业等),这种断日不起“隔离作用”。比起相应电压等级的隔离开关来说。其绝缘水平较低。

另一类叫做“起隔离作用的断口绝缘水平”,简称为“隔离断口”,这种断口绝缘按隔离开关的断口绝缘要求。

当断路器具有这种水平时,它可以起到隔离开关的作用(但必须是“可见断口".并不得仃断口电限或断口电容)。因此,对各电压等级断路器的绝缘水平分别就此作出规定。

在运行上很难区分:什么情况不要求起隔离作用,而什么情况下又要求起隔离作用,但用于两个系统联络的断路器必须使用“隔离断口”。一种产品问世,使用的情况是干差万别。以一种固定结构的产品去满足各种不同要求时,宁愿将断口绝缘一律定为“隔离断口”的水平。但是,在电压超过某一水平时,这样做并不经济,因为有时会过多地加大外形尺寸。

二、高压断路器断口并联电容的作用

高压断路器断口应该没有并联电阻,而只有并联电容。如果断路器断口有并联电阻,那回路始终是导通的,断路器失去作用了;并联电容多适用于多断口断路器,是起到均压作用的,保持多个断口平均分配电压,常见的有SW2-220。

110kV及以上电压等级的断路器一般均采用多个灭弧室(断口)串联的积木式结构。尽管各个灭弧室内部结构相同,布置也是对称的,但由于对地电容的存在,每个断口在断路器开断过程中的恢复电压分布和断路器在开断位置时各断口的电压分布都是不均匀的。所以多断口断路器的各断口要并联断路器电容器,使各断口电压分布均匀。

此外,断路器电容器还可以降低恢复电压的上升率。可改善灭弧室的工作条件,大大提高了断路器的灭弧性能,主要是为了在开关断开时减少开关断开的两个触点之间形成的电弧。开关闭合时,则没有消除电火花的作用。

因为开关所接的电路中,常常都属于感性负载,感性负载在断电时由于电流不能突变,所以会在断开的两个触点之间形成的电弧,这个电弧一方面对触点造成损坏作用(容易拉成毛刺),一方面影响电路的断开时间,加上电容后,由于电容两端电压不能突变,使触点两端的电压也不能突变,因此,就没有火花形成,起到保护触点的作用和及时断开电路的作用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读