断路器跳闸怎么办,总开关跳闸的原因分析

作者:老电工时间:2022-09-08 21:37:02

有关断路器跳闸的原因,通过二个案例分析总开关跳闸的原因,并给出了跳闸问题的解决方法,是否漏水把电线泡了造成漏电,电流过大也会导致断路器跳闸。

断路器跳闸的原因

如下图所示:

断路器跳闸的原因:家里的断路器跳闸,妈妈买了一个新的换上说是这种缺点就是不太敏感,有问题不会有反应,但是想换回以前敏感的,但怕换上后又跳闸,现在找不到跳闸原因,电工检查插座没问题,也没有大功率电器,问有懂行的分析一下还有什么原因?

楼上漏水,是否漏水把电线泡了造成漏电,需要砸墙检查电线?

解答:家里断路器跳闸一般三个原因,第一是过载,第二是短路,第三是漏电。

第一种,过载就是太多的大功率电器同时用超过断路器额定电流了,估计你不会计算,那就少开几个试一试。

第二种,短路可能是某个电器有短路,也可能是暗敷电线短路,不插任何电器试一试如果还跳就要考虑线路有短路,当然如果是带漏电保护的开关也有漏电的可能。

第三种,如果是带漏电保护的开关,线路或电器有一点漏电就会跳闸,一般30mA。电工天下

如果是第一种情况,那就少开点电器,换大一点的断路器也可以,前提是你的线路不能太细,应该比断路器额定容量大。

如果是第二种情况,某个电器内部有短路,把这个电器修一修就可以了,如果暗敷线路短路那就一定要请专业人员查清楚。

如果是第三种情况,某个电器漏电,那就一个一个电器逐一插上去开机试一试,到那个跳了就是哪个电器的问题,如果是暗敷线路有漏电,非专业人士是查不出来的,换一个不带漏电保护的开关就行了,只是少一道安全保护。

备注:带漏电保护的开关比普通开关旁边多一个块块,要宽一些,带漏电保护的开关上面有一小按钮,自己观察一下就能区分你的属于哪一种

追问:如果是暗线出问题不用查出来吗,这样不是有隐患吗?

追答:如果比较专业暗敷线也可以查,当然还要有工具才行,具体方法是:若怀疑暗敷线有短路故障,直接用万用表电阻档查相线对零线和地线的电阻,家里一般接有电器、电灯等电器最好将所有电器完全分断,此时相线对零线电阻应该很大,理论上是无穷大。

若电阻为几欧姆以下应该是短路了,若怀疑有漏电故障万用表不一定能查出来,最好用摇表将相线对地摇绝缘,国标规定不得小于0.5M。其实漏电也不是不能用,只是不能装带漏电保护的断路器,这样的话如果人触电了就不会跳闸保护,这也没关系,(www.dgjs123.com)只要所有电器外壳接地线了,一旦外壳带电断路器也会跳闸保护(千万注意这里所说的接地线是指接系统的地线,不是让你将电器外壳地线仍在水沟里或埋在地上,那样就成了TT系统了,只有TN系统中断路器才能可靠保护)。

附1,总开关跳闸的原因

我家楼下的总开关最近总是跳闸,去年用热水器洗澡一次也不跳闸,今年洗一次跳一次,更过分的是只开一个电视,一个3P空调,一个电脑,也会跳闸,有谁知道是怎么回事吗?

解答:应先搞清造成跳闸的原因才行;估计是漏电(使用的是漏电开关),要找出漏电处排除.如是电流大而掉闸,不用空调和热水器就不会掉闸的。

附2,断路器跳闸的原因

厂子的电是跟一个铸造厂接在一起的,只要铸造厂开化铁炉时,就跳闸,问电工,电工说是铸造厂把电炉的频率给改了,一天能跳十次左右。

解答:可以在总柜上另接一个空开自用,断路器中有热保护功能,电流过大时发热一段时间就跳闸,也可能空开中的保护间隙调的过小或装歪了,请个好电工把间隙校正或调大一点。另如是漏保的断路器还有漏点电的问题。