户内式隔离开关的安装要求,隔离开关操作机构的安装位置

作者:老电工时间:2019-11-22 10:20:59

有关户内式隔离开关的安装要求,以及隔离开关操作机构的安装位置,隔离开关的刀片应与固定触头对准,单极隔离开关的相间距离要求等。

户内式隔离开关的安装要求

10kV高压隔离开关安装的一般要求:

1、隔离开关的刀片应与固定触头对准,并接触良好,接触面处应涂凡士林油;

2、隔离开关的各相刀片与固定触头应同时接触。前后相差不大于3mm;

3、隔离开关拉开时,刀片与固定触头间的垂直距离:户外式应大于180mm;户内式应大于160mm;

4、隔离开关拉开时,刀片的拉开角度不应小于:户外式为35度;户内式为65度;

5、固定触头端一般接电源,但主进柜“倒进火”的除外,下隔离开关接负载。垂直安装时,固定触头在上侧;

6、隔离开关的传动部件不应有损伤和裂纹,动作应灵活;

7、单极隔离开关的相间距离不应小于:室内≮450mm;室外≮600mm;

8、单极隔离开关的背板应采用不小于50×50×5mm的角钢,穿钉直径不小于12mm;

9、隔离开关的延长轴、轴承、连轴器及曲柄等传动部件,应有足够的机械强度,联杆轴的销钉不应焊死;

10、隔离开关的拉杆应加保护环;

11、带有接地开关的隔离开关,接地刀片与主触头间应有可靠的闭锁装置;

隔离开关操作机构的安装位置应符合下列要求

1、操作机构的固定轴距地面高度不应低于1米;

2、依墙安装时手柄中心距侧墙不应小于0.4米;

3、侧墙安装时,手柄中心距侧墙不应小于0.3米;

4、手柄中心距带电部分的距离不应小于1.2米。

高压隔离开关型含义

型号解释:

G N 1 9 – 10 C / 400    其中G表示隔离开关,N表示户内型,1 9为设计序号,10表示额定电压为10KV

C表示带绝缘瓷套管,400表示额定电流为400A。

G W 9 – 10 ( W ) / 400  其中G表示隔离开关,W表示户外型,9为设计序号,10表示额定电压为10KV

( W )表示防污型,400表示额定电流为400A。