首页 > 低压电器 > 断路器

隔离开关的特点及作用

作者:老电工时间:2021-08-22 12:13:38

有关隔离开关的特点及作用,隔离开关,一般指高压隔离开关,隔离开关的主要特点是无灭弧能力,隔离开关用于各级电压,隔离开关的四大特点及作用。

隔离开关的特点及作用

隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。

隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路,隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能再用其它设备将线路断开后再操作。

一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。

隔离开关主要特点

1、在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。

2、隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。

3、一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。

4、选用时和其它的电气设备相同,其额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都必须符合使用场合的需要。

隔离开关的作用是断开无负荷电流的电路,使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。

附1,隔离开关的主要作用

主要作用是隔离电流和切换电路,其特点为:没有专门的灭弧装置,只能通断较小的电流,而不能开断负荷电流,更不能开断短路电流,具有明显开断点,有足够的绝缘能力,用以保证人身和设备的安全。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读