隔离刀闸的作用与要求是什么?

作者:老电工时间:2021-04-26 09:44:06

有关隔离刀闸的作用,隔离开关又称隔离刀闸,是一种高压开关电器,不能用来切断负荷电流和短路电流,隔离开关用于隔离电源、倒闸、接通和断开小电流电路,并介绍了隔离开关的要求。

隔离刀闸

隔离开关又称隔离刀闸,是一种高压开关电器,它没有专门的灭弧装置,不能用来切断负荷电流和短路电流。

在使用时应与断路器配合,只有在断路器断开时才能进行操作。隔离开关在分闸时,动静触点间形成明显可见的断口,绝缘可靠。
 
一、隔离开关的作用

 
在电力系统中,隔离开关的主要作用有:
 
1、隔离电源:将需要检修的线路或电器设备与带电的电网隔离,以保证检修人员及设备的安全。来自:电工天下
 
2、倒闸操作:在双母线的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线,实现运行方式的改变。
 
3、接通和断开小电流电路:隔离开关可直接操作小电流电路,例如:接通和断开电压互感器和避雷器电路;接通和断开电压为10kV,长5km以内的空载配电线路;接通和断开电压为35kV、容量为1000kVA及以下和电压为110kV、容量为3200kVA及以下的空载变压器;接通和断开电压为35kV,长度在10km以内的空载输电线路
 
二、隔离开关的要求
 
 按照隔离开关所负担的任务,应满足要求:
 
1、隔离开关应具有明显的开断点,以便于确定被检修的设备或线路是否与电网断开。
 
2、隔离开关断开点之间应有可靠的绝缘,以保证在恶劣的气候条件下也能可靠工作,并在过电压及相间闪络的情况下,不致从断开点击穿而危及人身安全。
 
3、隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其不能因电动力的作用而自行断开,否则将引起严重事故。
 
4、隔离开关的结构要简单,动作要可靠。
 
5、带有接地闸刀的隔离开关必须有连锁机构,以保证先断开隔离开关,然后再合上接地闸刀;先断开接地闸刀,然后再合上隔离开关的操作顺序。
 
6、隔离开关要安装有和断路器之间的连锁机构,以保证正确的操作顺序,杜绝隔离开关带负荷操作故障的发生。