闭锁电磁铁的作用是不得电时不得合闸,是一个卡住了合闸按钮的机构,只有得电的合闸按钮才能按下去。

1、防止人员误碰合闸回路造成事故或小车不到位合闸造成事故,其闭锁回路还可以与隔离开关、负荷开关等组成电气联锁锁。

2、闭锁电磁铁是与外部回路配合防止误合断路器的(当然也可以用在隔离、负荷开关上)。

3、在断路器合闸回路中串接了闭锁的常开辅助点,只有闭锁得电,合闸回路才会通。

4、闭锁电磁铁的顶杆安装在合闸轴旁,未吸起时,顶杆将锁住合闸机构,使断路器不能手动合闸。

因此,闭锁未得电时,既能防止电动也能防止手动合闸。

两种闭锁电磁铁

1. 合闸闭锁电磁铁,用于锁合闸,只有给电磁铁通电,电磁铁吸合后,断路器才能合闸,通常用于断路器间的一个连锁。比如单母线分断系统中两台进线断路器,保证只有一台断路器投入运行,可以加一个这样的连锁。

2. 小车闭锁电磁铁,是为了防止断路器被误摇入或摇出,在试验位置,只有小车闭锁电磁铁得电,断路器才能摇入,反之在工作位置,只有小车闭锁电磁铁得电,断路器才能摇出。

【断路器中的闭锁电磁铁是什么装置,其作用是什么?】

断路器(小车开关)中的闭锁电磁铁是在运行或二次插件没有拔出来的时候一直有电流经过电磁铁,电磁铁吸合,断路器能够合闸,拔出二次插件,电磁铁无电时,中间铁芯下落,阻止断路器合闸。

断路器中的闭锁电磁铁作用就是防止断路器在拔出二次插件的情况下合闸。

【断路器的闭锁电磁铁有什么作用】

为什么有的断路器就没有闭锁电磁铁?

主要有两种闭锁电磁铁
附,手车闭锁电磁铁的作用

PT车上的闭锁电磁铁取自进线柜合闸状态的一对常闭点,当进线断路器合闸后闭锁电磁铁带电把PT手车锁在工作位置,防止带电推拉PT手车。