断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

作者:老电工时间:2022-01-24 05:21:42

有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。

断路器分合闸不同期

1、故障现象

此故障为隐性故障,必须通过特性测试仪的测量才能得出有关数据。

2、原因分析

(1)断路器本体机械性能较差,多次操作后,由于机械原因导致不同期、弹跳数值偏大;

(2)分体式断路器由于操作杆距离较大,分闸力传到触头时,各相之间存在偏差,导致不同期、弹跳数值偏大。

3、故障危害

如果不同期或弹跳大,都会严重影响真空断路器开断过电流的能力,影响断路器的寿命,严重时能引起断路器爆炸。由于此故障为隐性故障,所以危险程度更大。

4、处理方法

(1)在保证行程、超行程的前提下,通过调整三相绝缘拉杆的长度使同期、弹跳测试数据在合格范围内;

(2)如果通过调整无法实现,则必须更换数据不合格相的真空泡,并重新调整到数据合格。

5、预防措施

由于分体式真空断路器存在诸多故障隐患,在更换断路器时应使用一体式真空断路器;定期检修工作时必须使用特性测试仪进行有关特性测试,及时发现问题解决问题。 