低压断路器保护灵敏度的校验方法
低压断路器保护灵敏度分两个方面:一个是动作值的误差率(也就是灵敏度),一个动作时间的误差率。
1、动作值的误差率
国家标准中过电流保护(I段和II段保护分别对应你的瞬时和过载保护)整定范围为100%Ie~1000%Ie,动作值误差小于正负3%。
测试时取100%、300%、600%、1000%Ie来测试,得到的结果再归纳统计,得出你的动作值的误差率,也就是灵敏度。
2、动作时间的误差率
国标中规定保护动作时间整定范围为:I段保护0.00S~30.00S;II段保护为:0.10S~30.00S。误差率不超过正负1.5%或正负40ms。
I段保护测试时取0.00S、2.00S、15.00S、30.00S分别测试得到动作时间的误差率;II段保护测试时取0.10S、1.00S、20.00S、30.00S分别测试得到动作时间的误差率。
I段保护有高值和低值之分,高级测试时会区分,普通测试可选择测试。
注意:断路器本身带的保护功能,并不能满足正常运行需求,一般很难达到专业保护灵敏度。
在设备运行中,有很大的隐患,如保护拒动、误动情况出现,将会带来更大的损失。