首页 > 低压电器 > 断路器

如何操作隔离开关?隔离开关的送电与停电操作顺序

作者:老电工时间:2016-05-14 00:22:24

隔离开关的正确操作顺序

隔离开关操作重点要防止带负荷拉、合刀闸,防止带接地合刀闸。

隔离开关的操作顺序:

1、送电操作顺序,检查断路器在开位,先合母线(电源)侧刀闸,再合线路(负荷)侧刀闸,最后合断路器。
2、停电操作顺序,先拉开断路器,检查断路器确在开位,再拉开线路(负荷)侧刀闸,最后拉开母线(电源)侧刀闸。还可以用刀闸进行倒母线操作(等电位操作)。

隔离开关的操作要求:

1、隔离开关必须在不带负荷或负荷在隔离开关允许的范围内时才能进行操作。即隔离开关操作时断路器必须在断开状态。

2、操作时先拔定位销,分合闸动作要果断、迅速,终了时不要用力过猛,操作完成后一定要用定位销锁住,并目测动触头位置是否符合要求。

3、若发生带负荷切投隔离开关的误操作,则要冷静以避免发生反方向的误操作。

附1,隔离开关操作的正确顺序步骤

1)首先,操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。

2)线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。电工:www.dgjs123.com

3)操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。

4)隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正确、位置正确。

5)隔离开关一般应在主控室进行操作。

当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行。

6)隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。

倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开 关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。

附2,断路器和隔离开关的操作顺序的规定

断路器及其两侧的隔离开关,其操作顺序有严格的规定。

停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关;送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关,再合上断路器。

有人以为,既然断路器已经断开,先操作那一侧的隔离开关无关紧要,都不会造成带负荷拉合隔离开关的情况。 电工技术之家

问题在于,当断路器在合闸位置未被查出而造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故时,其引起的后果是大不相同的。

例如,在线路停电时,若断路器在合闸位置未被查出,先拉负荷侧的隔离开关造成短路,则故障发生在线路上,该线路的继电保护动作跳开线路断路器,隔离了故障点,只使该线路停电,不致影响其它回路的供电。

若先拉电源侧隔离开关,虽同样是带负荷拉隔离开关造成短路,但故障相当于母线短路,继电保护将使母线上所有的电源切断,造成接在母线上的全部负荷都要停电,大大扩大了故障的范围,甚至引起全所停电、电网瓦解等严重后果。

同理,在线路送电时,若断路器在合闸位置未查出,先合电源侧的隔离开关时,是不会有什么问题的,再合负荷侧的隔离开关就会造成带负荷合隔离开关,如产生弧光短路,线路继电保护动作跳闸,不影响其它设备的运行,如操作顺序相反,在合电源侧隔离开关时造成带负荷合隔离开关短路,就会扩大事故。

1、断路器和隔离开关的操作顺序

(1)断电操作顺序

a、断开低压各分路空气开关,隔离开关。

b、断开低压总开关。

c、断开高压油开关。

d、断开高压隔离开关。

(2)送电操作顺序和断电顺序相反。

二、低压开关操作顺序

(1)断电操作顺序:

a、断开低压各分路空气开关、隔离开关。

b、断开低压总开关。

(2)送电顺序与断电相反。

三、倒闸操作规程

1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。

3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。

4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。

5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。

以上就是隔离开关的送电与停电操作顺序,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)收集整理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读