首页 > 低压电器 > 断路器

低压断路器的主要技术参数

作者:老电工时间:2021-12-03 05:26:49

低压断路器的技术参数

主要包括额定电压、额定频率、额定电流、温升、工频耐压、过载和短路的保护特性、剩余动作的电流、剩余不动作的电流、短路分段的能力等。

1、额定电压:指正常工作电压有效值额定值,正常工作时可长期加在电器上而不会出现不良现象的经济工作电压有效值。

2、额定频率:额定频率有50赫兹和60赫兹二种。

3、额定电流

(1)断路器壳架等级额定电流用尺寸和结构相同的框架或塑料外壳中能装入的最大脱扭器额定电流表示。

(2)断路器的额定电流是额定持续电流,就是脱扣器能长期通过的电流。对带可调式脱扣器的断路器是可长期通过的最大电流。

4、温升:断路器的各个部件工作温度必须小于一个额定值。

5、工频耐压:对断路器进线与出线之间,断路器相相之间,依据绝缘电压的等级,在其闭合上以后,各电极并联后与金属的外壳问施加一个工频电压值不允许闪络或者击穿。

6、过载和短路的保护特性:二段保护、三段保护、单相接地故障保护。

7、剩余动作的电流:在一定的条件下,用于使剩余电流动作断路器动作的仅是剩余电流。

8、剩余不动作的电流:在一定条件下,用于使剩余电流动作断路器不动作的仅是剩余电流。

9、寿命:可分为机械寿命和电寿命。

10、短路分段的能力:有极限短路分段的能力和运行短路分段的能力。

11、短时的耐受电流Icw:在一定的试验条件下,断路器可以承受而不被破坏的短时的耐受电流值,在设计研制中还应规定:额定短时耐受电流的最小值。当额定电流In≤2500A时,额定短时耐受电流Icw为l2In或5kA,取较大者;当In>2500A时,为30kA,延时时间应不小于0.05s,优选值为0.05-0.1-0.25-O.5-1s。短路时耐受电流Icw,只适用具有短路短延时特性的断路器。

12、断路器自身的功耗:指断路器通过最大能够承受电流的时候,由本身的电阻所产生的发热功率损耗,一般用三相总功率瓦特来表示。