首页 > 低压电器 > 断路器

户外高压真空断路器的五大技术参数

作者:老电工时间:2022-01-04 06:21:59

户外高压真空断路器技术参数

1、额定电压:指断路器能承受的正常工作电压,额定电压指线电压。国家规定额定电压等级有:10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV及500KV。

2、最高工作电压:考虑到输电线路有电压降,线路供电端母线额定电压高于受电端母线额定电压,断路器可能在高于额定电压下长期工作,因此规定断路器有一最高工作电压。按国家标准,对额定电压在220KV及以下的设备,其最高工作电压为额定电压的1.15倍。对于330KV的设备,规定为1.1倍。

3、额定电流:指铭牌上所表明的断路器可以长期通过的工作电流。

4、额定断路电流:在额定电压下断路器能可靠切断的最大电流,称为额定断路电流,表明了断路器的断路能力。

5、合闸时间:对有操作机构的断路器,自发出合闸信号(即合闸线圈加上电压)起,到断路器接通时为止所需的时间。一般合闸时间大于分闸时间。

6、分闸时间:指从发出跳闸信号(跳闸线圈加电压)起,到断路器断开至三相电弧完全熄灭时为止所需的全部时间。一般分闸时间在0.03秒~0.12秒之间。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读