首页 > 低压电器 > 断路器

真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

作者:老电工时间:2022-01-24 05:18:51

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。

弹簧操作机构合闸储能回路

1、故障现象

(1)合闸后无法实现分闸操作;

(2)储能电机运转不停止,甚至导致电机线圈过热损坏。

2、原因分析

(1)行程开关安装位置偏下,导致合闸弹簧尚未储能完毕,行程开关触点已经转换完毕,切断了电机电源,弹簧所储能量不够分闸操作;

(2)行程开关安装位置偏上,导致合闸弹簧储能完毕后,行程开关触点还没有得到转换,储能电机仍处于工作状态;

(3)行程开关损坏,储能电机不能停止运转。

3、故障危害

在合闸储能不到位的情况下,如果线路发生事故而断路器拒分闸,将会导致事故越级,扩大事故范围;如果储能电机损坏,则真空开关无法实现分合闸。

4、处理方法

(1)调整行程开关位置,实现电机准确断电;

(2)如行程开关损坏,应及时更换。

5、预防措施

(1)运行人员在倒闸操作时,注意观察合闸储能指示灯,以判断合闸储能情况;

(2)检修人员在检修工作结束后,应就地进行2次分合闸操作,以确定断路器处于良好状态。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读