首页 > 低压电器 > 断路器

高压隔离开关的选择技巧图解

作者:老电工时间:2021-08-22 12:13:43

有关高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。

高压隔离开关的选择技巧

高压隔离开关(QS)的主要功能是隔离高压电源,以保证其它设备和线路的安全检修及人身安全。

隔离开关断开后,具有明显的可见断开间隙,绝缘可靠。隔离开关没有灭弧装置,不能带电拉、合闸。

与断路器配合使用时,必须保证隔离开关的“先通后断”,即送电时应先合隔离开关,后合断路器;停电时应先断开断路器,后断开隔离开关。

一般应在隔离开关与断路器之间设置闭锁机构,以防止误操作。

隔离开关可用来通断一定的小电流,如励磁电流不超过2A 的空载变压器、电容电流不超过5A的空载线路及电压互感和避雷器电路等。

高压隔离开关按安装地点分为户内式和户外式两大类;按有无接地开关又可分为不接地、单接地、双接地三类。

隔离开关按电网电压、额定电流及环境条件选择,并按短路电流校验其动、热稳定性。

例,按图的供电系统及计算出的短路参数选择1QF的隔离开关。已知上级变电所出线带有过流和横差功率方向保护。

计算通过隔离开关的最大长时负荷电流Ilo.m。当一条线路故障时,全部负荷电流都通过1QF的隔离开关,故最大长时负荷电流为

电压为35kV,设备采用室外布置,故选用GW5-35G/600型户外式隔离开关,其主要技术数据如表所示。

由表1可知,K1点短路电流的并联运行值的一半少于分列运行值,对于1QF两侧的隔离开关,流经它的最大短路电流,是35kV输电线路分列运行(3QF处于断开状态),K1点的短路电流值。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读