首页 > 低压电器 > 断路器

断路器运维维护:断路器定期维护检查项目

作者:老电工时间:2019-12-04 09:26:03

有关断路器运维维护:断路器定期维护检查项目 原文标题:断路器定期维护检查项目1、每月一次检查端子箱密封是否良好,有无小动物的痕迹,清扫蜘蛛网等杂物,检查加热器是否正常。

断路器定期维护检查项目

1、每月一次检查端子箱密封是否良好,有无小动物的痕迹,清扫蜘蛛网等杂物,检查加热器是否正常。

2.每季度检查一次防误闭锁装置应完好。

3、每台断路器的年动作次数应作出统计, 正常操作次数和短路故障开断次数应分别统计。

4、利用停电机会对设备进行清扫,并按制造厂规定对操动机构加润滑油。

5、在下列情况下应投入加热驱潮装置和关闭配电室通风机:

(1) 在梅雨凝露季节;(2) 相对湿度大于75%以上时或雨后24h内;(3) 室温低于10℃以下时。

6、每年按部颁规程制定绝缘预防性试验和大、小修计划, 巡维人员应监督其执行。

7、SF6断路器的运行维护

(1) 新装SF6 断路器投运前必须复测断路器本体内部气体的含水量和漏气率;

(2) 运行中的SF6断路器每三年应测量一次SF6气体含水量,新装或大修后,每两年一次,待含水量稳定后可每三年一次,;

(3) 新装或投运的断路器内的SF6气体严禁向大气排放,必须使用SF6气体回收装置回收;

(4) SF6断路器需补气时,应使用检验合格的SF6气体。

(5) 每2~4年进行一次的较小的检查维护项目:

1) 瓷套管是否清洁、有无破损;2) 外部金属部件腐蚀情况;3) 操作机构箱外壳泄漏情况;4) 螺栓连接处腐蚀、损坏情况;5) 检查气体密度,必要时进行补气;6) 读取分、合闸操作次数;7) 加热器检查。

(6) 符合下列之一项条件,应进行大修检查:

1) 运行14~16年;2) 带负荷操作达到5000次;

3) 频繁性的切断故障电流之后。

除了上述的检查项目外,还应检查以下项目:

1) 连接处的机械部件和操作机构有无腐蚀、磨损、松动等情况;2) 气流调节器有无泄漏;3) 气体监视器的报警性能;4) 测试SF6气体含水量;5) 测试主电路电阻;6) 接点有无烧毁;7) 性能指标的测试。

8、10kV真空断路器的运行维护

(1) 高压开关柜应保持防潮、防尘,防止小动物进入;

(2) 应经常保持小车柜的清洁,特别应注意及时清理绝缘子、绝缘杆和其它绝缘件的尘埃;

(3) 凡是活动摩擦的部位,均应保持有干净的润滑油,使操动机构动作灵活,减少机械磨损;

(4) 所有的紧固件均应定期检查,防止松脱;

(5) 观察断路器各组成元件的状态,是否有过热变色,有响声、接触不良等现象;

(6) 在断路器送电过程中,如断路器断口一侧带电时有“丝丝”放电声,则断路器真空度已降低,应立即停止操作;

(7) 每操作2000次检查各部位螺栓有无松动,发现松动,应及时拧紧。

9.更换10kV开关的分合闸线圈

1)将小车拉到试验位置,取下小车二次插头;2)用内六角匙拆开柜前的两个螺丝,将小车柜前面板取下;3)拔下分合闸线圈的电源线,用内六角匙拆除分合闸线圈的四个螺丝。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读