首页 > 低压电器 > 断路器

真空断路器的日常维护要求详解

作者:老电工时间:2021-09-30 09:19:32

有关真空断路器的日常维护要求,真空断路器的灭弧室本身无需维修,真空断路器的日常维护,包括保持真空断路器的清洁,磨损较为严重的零件要及时给予更换,经常观察接触行程量,若与规定值偏差过大,应及时调整。

真空断路器的维护要求

操作简单、使用方便、维修工作量小是真空断路器的优点之一。

真空断路器的灭弧室本身是无需维修的,真空断路器只要按照要求安装和调整后便可投入运行,运行前最好对灭弧室进行一次真空度的检查。

真空断路器的日常维护要求

1、保持真空断路器的清洁,特别应注意及时清理绝缘子、绝缘杆和其他绝缘件的灰尘;对于真空灭弧绝缘外壳上的灰尘应用洁净的干布擦拭。

2、凡是活动摩擦的部位,均应保持有干净的润滑油,使操动机构动作灵活,减少机械磨损。

3、磨损较为严重的零件要及时给予更换。

4、所有的紧固件均应定期检查,防止松脱。

5、经常观察真空灭弧室开断电流时的颜色,如有怀疑应进行真空度检查,发现真空度不满足最低工作真空度要求时,应及时更换。

6、经常观察接触行程量,若与规定值偏差过大,应及时调整。接触行程量的变化就是灭弧室触头的磨损量,因此每次接触行程调整后必须进行记录,累计达到触头磨损厚度时,应更换灭弧室。

灭弧室的更换必须注意要用同型号的灭弧室,用户一般不能轻易用其他型号的灭弧室代替。若要代替必须同有关专业人员商量和研究。

真空断路器运行过程中的全面检查和调整,应视使用场合和操作频繁程度而定。对于那些操作并不频繁,具体地说,每年操作次数不超过机械寿命的五分之一,则在寿命期间内,每年至少进行一次检查。如果操作次数较为频繁,那么在两次检查之间的操作次数不宜超过其机械寿命的五分之一。

对于操作极为频繁或机械寿命、电寿命临近终了的场合,检查周期应适当缩短。检查和调整的项目除了真空度检查、开距和接触行程检查、触头压力检查、三相同步性能检查、分、合闸速度检查外,还有操动机构各部分检查以及外部电气连接和绝缘检查,包括控制电源辅助触点等。

每次检查与调整一般都不要大拆大卸,切勿任意改变其相对位置。

附1,真空断路器的日常检查维护项目

1.检查断路器与母线连接处无发热、变色现象,连接螺栓无脱落;

2.检查断路器灭弧室的瓷瓶及断路器的支座瓷瓶清洁、无裂纹和无放电现象;

3.检查断路器触头罩无裂纹、无放电痕迹;

4.检查断路器内部无异常放电声;

5.弹簧储能机构处于已储能状态,已储能指示灯亮;

6.断路器的分(合)位置指示正常,并与当时的运行情况相符;

7.二次接线端子无脱线现象;

8.检查工作站上所显示的位置与实际相符。

附2,真空断路器的维护检修常识

真空断路器和普通的断路器的不同从名字上就可以看出来了,那真空断路器和普通的断路器相比,在结构上有什么不同又有什么特点呢?

断路器是指能够自动闭合、承载和开断电路的开关装置,通常将断路器根据电压分为低压断路器和高压断路器两种,其中低压断路器又称作空气开关。而真空断路器又可分为高压真空断路器和低压真空断路器两种,低压真空断路器一般用于防爆电器和煤矿等地,高压真空断路器,则因为它的绝缘介质是高真空从而得以闻名。

一般应用于工矿企业、发电厂以及变电站中,对使用的电器起到保护和控制的作用,在电力系统中起到了至关重要的作用,因此保证真空断路器的正常运行是保障整个电力系统正常运作的重要条件。

因高压隔离开关没有专门设置的灭弧装置,是不能用来接通或切断负荷电流和短路电流。

主要用途:

1、隔离电源

用隔离开关将需要检修的电气设备与带电的电网可靠隔离,使被检修的电气设备与电源有明显的断开点,以保证检修工作的安全。

2、倒闸操作

在双母线运行的电路中,利用隔离开关将供电设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去。

3、用以接通或切断较小的负荷电流

注意以上几点高压隔离开关的用途,方能正确使用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读