高压隔离开关倒闸的操作顺序是怎样的?

作者:老电工时间:2021-04-27 09:08:19

有关高压隔离开关倒闸的操作顺序,倒闭操作时只能先合、后拉,在停电操作时,应先拉断路器.后拉隔离开关,在送电操作时,应先合隔离开关,后台断路器。

重点内容:高低压配电柜和高压隔离开关的操作顺序,变压器两侧开关的操作顺序。

一、高压隔离开关倒闸操作顺序规定

由于高压隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷拉合闸,因此.倒闭操作时只能先合、后拉。

具体操作顺序:如高压断路器和隔离开关串联使用,在停电操作时,应先拉断路器.后拉隔离开关;在送电操作时,应先合隔离开关,后台断路器。如高压断路器两侧均有隔离斤关,在停电操作时,应先拉开断路器,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关;在送电操作时,应先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。

二、高低压配电柜倒闸操作的基本要求

倒闸操作就是将电气设备由一种状态转换到另一种状态,即接通或断开高压断路器、高压隔离开关、自动开关、刀开关、直流操作回路、整定自动装置(或继电保护装置)、安装(或拆除)临时接地线等。

高低压配电柜使用加入到各个电力设备领域,在电力设备当中会应用到高低压配电柜,会涉及到倒闸操作,并且非常重要。

高低压配电柜应装设防止电气误操作的闭锁装置,使之具备“五防”功能:防止误分、误合断路器;防止带负载拉、合隔离开关;防止带电挂接地线;防止带接地线闭合开关;防止人员误人带电间隔。

高低压配电柜和高压隔离开关的操作顺序:

停电时,先断开高压断路器,再断开高压隔离开关;送电时,顺序与此相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。高低压配电柜两侧的高压隔离开关的操作顺序:停电时先拉负荷侧隔离开关,再拉电源侧隔离开关;送电时,顺序与此相反。

变压器两侧开关的操作顺序

停电时。先拉负荷侧开关,后拉电源侧开关;先停低压.后停高压。送电时顺序与此相反。单极隔离开关及跌落式熔断器的操作顺序:停电时,先拉开中间相,后拉开两边相;送电时顺序与此相反。