首页 > 低压电器 > 断路器

负荷隔离开关是什么,与隔离开关有什么区别

作者:老电工时间:2021-07-12 08:18:26

有关负荷隔离开关与隔离开关的区别,负荷隔离开关有灭弧装置,为更好的利用负荷隔离开关,必需了解负荷隔离开关与隔离开关的区别。

负荷隔离开关和隔离开关的区别

负荷隔离开关有灭弧装置,在过负荷时能通过热脱扣器使负荷开关自动跳闸;而隔离开关则不能。如果要更好的利用负荷隔离开关,必需要了解负荷隔离开关与隔离开关的区别。

负荷隔离开关与隔离开关的区别

负荷隔离开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流.

隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。

在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。

因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。

只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。

以上就是负荷隔离开关与隔离开关的区别。

附1,隔离开关与负荷开关有何区别?

隔离开关本身没有灭弧装置,最多只能断开额定电流,所以在回路中只是作为隔离元件,在需要检修时将电源和负荷隔离开来。而负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,而其触头又可以作为隔离开关使用,具有隔离和断路的双重功能。负荷开关一般都是由熔断器和隔离开关组合而成,使用隔离开关进行正常回路操作,而用熔断器来断开回路的故障电流。

负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流.

区别:
与隔离开关不同的是负荷开关有灭弧装置,在过负荷时能通过热脱扣器使负荷开关自动跳闸。

隔离开关本身没有灭弧装置,所以在回路中只是作为隔离元件,在需要检修时将电源和负荷隔离开来。

而负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,可作为隔离开关使用。

负荷开关是独立一体的,和熔断器组合在一起形成组合电器,负荷开关进行正常回路操作,而用熔断器来开断回路的短路和故障电流。

附2,负荷开关、隔离开关和断路器的区别(要详细的解说)。

在电容补偿主柜的两组电容器上串联电抗器,电容器容量为40kvar,额定电流为58A,电抗器:400V/50HZ,Qc=75kvar,L=0.511mH。为什么投入一组电容时,电流达200多A,主柜电流比未投入电容时增大100多A,而且电抗器噪音很大,电缆发热;投入两组电容时,电流为130A,主柜电流与未投入电容时接近,而且电抗器噪音消失。

负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。

负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。

隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。

负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(<800KVA).

断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。

负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用;

隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关.断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器。

隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。

断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。

隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。

断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用.而断路器的爬电距离不够。

现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。电工天下

带有隔离功能的断路器也可以体态隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的.而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能.而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有\用隔离开关的.为了检修,事故切除等。

注意,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关.总之是为了不带负荷操作.所以用倒闸的顺序.

隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。

换句话说,隔离开关你看到开关分闸了,那它就一定分闸了(机械设计上保证其唯一的确定性);普通断路器你看到开关分闸了,有可能因为断路器的内部故障等原因而没有断开回路,此时你如果检修下端设备就有可能触电。

施耐德等断路器是带隔离功能的断路器,在其标牌上的符号与普通断路器是有区别的。带隔离功能的断路器在其样本上都会说明。

电气间隙----不同电位的两导电部件间的空间直线距离.[IVE441-17-31]

隔离距离----满足对隔离器的安全要求所规定的断开触头间的电气间隙.[IVE441-17-35]

爬电距离----不同电位的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离.(两绝缘材料之间的接合处亦被视为上述表面)[IVE471-01-08]

附3,隔离开关,负荷开关,断路器的区别

三者均不一样。只知道断路器有灭弧装置,隔离开关应该就是一般刀闸...负荷开关可以带负荷断,有何区别?

1、隔离开关:是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。

2、负荷开关:是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。

3、断路器:它能在负荷情况下接通和断开电路,当系统产生短路故障时,能迅速切断短路电流。它还能在保护装置的作用下自动切除短路故障。

以上就是负荷隔离开关和隔离开关的区别,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读