家用空气开关一停电就跳闸故障原因查找

作者:老电工时间:2016-12-28 15:25:18

家用空气开关一停电就跳闸故障原因查找

电工天下:家用空气开关一停电就跳闸故障原因查找,普通空开对电路只有过载保护的作用,空开选型太小,只会在正常使用的过程中跳闸,不可能停电才跳闸,跳闸后第一要检查的应该是附件状态,以便确定电路故障原因。

空气开关故障描述:一停电就跳闸,去询问物业,物业维修工说是因为空开灵敏度太高,很是苦恼。

物业的这种说法显然是扯淡,普通空开对电路只有过载保护的作用,所谓“灵敏度太高”的情况,只有可能是空开选型太小,但也只会在正常使用的过程中跳闸,不可能停电才跳闸。

空开外形:

正是右侧这个装置,导致一停电就跳闸。

实际上,这个东西叫做“欠压脱扣器”,是作为附件安装在空气开关上的,其作用就是为了对电路进行欠压保护。停电时电路中电压过低,该装置就会使断路器自动跳闸。

它和漏电保护器的用法和外貌都类似,因此很多人都以为它是漏电装置。

由于欠压跳闸时欠压脱扣器会有两种变化,一种是欠压脱扣器的复位按钮会突出来,不能直接合闸,需要按下按钮才能正常合闸。另一种是上图中右侧蓝色的方块复位按钮的位置是一个显示屏,正常使用时屏幕是绿色,跳闸后屏幕变成红色,跳闸后可以直接合闸,合闸后屏幕恢复绿色。

不论是欠压脱扣器还是漏电保护器,凡是带此类附件的断路器,跳闸后第一要检查的应该是附件状态,以便确定电路故障原因。

如果是由于停电到时欠压脱扣器保护装置动作而跳闸,则不需要检修,直接合闸即可,如果嫌麻烦,可以更换无欠压保护的断路器或卸下欠压脱扣器装置(不推荐)。