首页 > 低压电器 > 断路器

隔离刀闸如何操作,隔离刀闸的正确操作顺序

作者:老电工时间:2017-08-31 15:53:59

隔离刀闸的操作顺序

对隔离刀闸的操作,要遵循一定的操作顺序,操作隔离刀闸应检查相应开关在断开位,而停电时则要先断线路侧刀闸,再断母线侧刀闸,送电时隔离刀闸的操作顺序与停电时不同。

一、隔离刀闸的操作顺序

操作隔离刀闸应检查相应开关在断开位。

停电时先断线路侧刀闸,再断母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。

开关(断路器)用来连接和断开负荷电流,具有灭弧功能。刀闸(隔离开关)用来隔离停电检修的设备(或线路),确保施工安全,也可以断开很小的负荷电流,如小容量变压器或电压互感器等。

接地刀闸是用来将停电检修设备接地,释放剩余电荷、感应电压的,设备送电前必须断开,合接地刀闸前必须对接地设备进行验电确认设备已停电,是停电检修的重要安全措施。

图中电流互感器一般在开关内部。

二、断路器隔离刀闸的操作顺序

隔离刀闸的操作要领:

隔离刀闸由于灭弧差都不是单独使用,基本上在刀闸的上端头,有空气开关,或油开关。一般停电时先停油开关或空气开关,再拉隔离刀闸,避免拉弧。送电时,则先送隔离开关,后送油开关或空气开关。

停电时先拉负荷侧隔离刀闸,后拉电源侧隔离刀闸,而送电时先合电源侧隔离刀闸,后合负荷侧隔离刀闸,都是为了一旦发生误操作时,缩小事故范围,避免人为扩大事故范围。

1)停电时,由于某种原因如在开关未断开前,先拉隔离刀闸的误操作,开关实际触头未分开,去操作隔离刀闸,走错闸隔,误拉运行中隔离刀闸等,都将造成带负荷拉隔离刀闸.如先拉电源侧隔离刀闸,弧光短路点在开关与电源之间,将造成电源侧短路.但如先拉负荷侧隔离刀闸,则弧光短路点在开关与负荷之间,开关保护动作跳闸,能切除故障,缩小事故范围。所以,停电时先拉负荷侧隔离刀闸,而后拉电源侧隔离刀闸。

2)送电时,如开关误在合闸位置,便去合隔离刀闸.此时,如先合负荷侧隔离刀闸,后合电源侧隔离刀闸,等于用电源侧隔离刀闸带负荷送电,一旦发生弧光短路,便造成电源故障,人为扩大了事故范围。如先合电源侧隔离刀闸,后合负荷侧隔离刀闸,等于用负荷侧隔离刀闸带负荷送电.一旦发生弧光短路,开关保护动作,可以切除故障,缩小事故范围。所以,送电时先合电源侧隔离刀闸后合负荷侧隔离刀闸。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读