有关断路器与进线柜的使用问题,断路器不能合闸是什么原因,进线柜主开关不能分闸是由哪些原因引起的,应该如何来解决,主计量无功表反转或不转是什么原因,双电源切换不能自动投切如何处理,一起来看下。
1、欠压线圈不工作(电压正常)。解决办法:更换欠压线圈。
2、按下合闸按钮。合闸线圈得电不工作,解决办法:更换欠压线圈。
3、合闸按钮接触不良。解决办法:更换合闸按钮。
4、控制回路熔芯烧坏。解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯。
5、断路器未储能。解决办法:检查电动机控制电源电压必须≥85%。
6、合闸电磁铁控制电源电电压小于85%。解决办法:合闸电磁铁电源电压必须≥85%。
7、合闸电磁铁已损坏。解决办法:更换合闸电磁铁。
8、抽屉式断路器二次回路接触不良。解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠。
9、万能转换开关在停止位。解决办法:将开关转到左送电或右送电处。
1、分闸按钮接触不良。解决办法:更换分闸按钮。
2、分闸线圈烧坏。解决办法:更换分闸线圈。
1、电容补偿功率因数偏高或超前。解决办法:调整电容补偿至0.92-0.97。
2、变压器进线相序错误。解决办法:重新调整相序。
3、电压电流回路正常。解决办法:更换无功表。
1、检查二次插件是否接触不良。解决办法:调整二次插件接触片。
2、电流电压正常。解决办法:更换电度表。
1、万能转换开关没有转到自动位。解决办法:将开关转到自动位置。
2、手动转换开关没有转换到自动位置。解决办法:把手自动转换开关转向自动位置。
3、欠电压脱扣器没闭合。解决办法:检查电压与脱扣器电压等级是否一致V≥85%。
4、时间继电器没闭合。解决办法:检查时间继电器2#7#接点电压是否正常。
5、断路器分励机构没复位。解决办法:检查机械联锁是否松动,有无卡滞现象。