有关隔离开关的作用,隔离开关主要用于隔离电源,改变运行方式进行倒闸操作,接通和切断小电流电路,隔离电器选择的一般原则,以及先拉开变压器侧隔离开关的原因。
隔离开关是高压开关的一种,因为没有专门的灭弧装置,所以不能切断负荷电流和短路电流,一般与断路器配合使用。
隔离开关的作用:
1、隔离电源:将需要检修的电气设备用隔离开关与电网的带电部分可靠的隔离,使被检修的电气设备与电源有明显的断开点,以保证检修工作的安全。
2、改变运行方式进行倒闸操作:如在双母线运行的电路中,可以利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去。
3、接通和切断小电流电路。
4、隔离电器选择的一般原则:
1) 隔离电器一般指无载电流通断电器,即只能通断空载电流,隔离电器应有明显的通断显示,如隔离开关、熔断器、刀熔开关、插头插座连接片等,均可以作隔离电器使用。
2) 为了维护、测试、检修和安全的需要,配电线路应装设隔离电器,隔离电器应能将所在回路与带电部分有效隔离,但由同一配电箱(屏)供电可以共用一套隔离电器,符合隔离要求的短路保护电器,可以兼作隔离电器。隔离电器应装在控制电器的附近,无载开断的隔离电器,应设有防止误动作的措施,如加锁,或是防止无关人员接近的措施。
3) 隔离电器应能满足该回路的额定电压及通过计算电流的要求。按短时和峰值进行耐受电流校验。
4) 要求有通断能力时,其断流能力应大于该回路预期电流。 -- 电工技术之家
5) 当选用刀开关作隔离电器时,中央手柄式不能切断负荷电流,其他形式的刀开关,能断开一定的负荷电流,但必须选用带火弧罩型的刀开关。
1、线路停电操作断开断路器后,为什么要先拉开负荷侧隔离开关而不是母线侧隔离开关?
停电时可能会有两种误操作:一是出现断路器"拒分"或经操作却"假分闸",拉应停电线路的隔离开关;二是断路器虽已断开,但拉隔离开关时错走间隔,拉不应停电线路的隔离开关。
两种情况均属带负荷拉隔离开关。假设断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,线路断路器跳闸,即可切除故障,缩小事故范围。倘若先拉母线侧隔离开关,弧光短路发生在线路断路器保护范围以外,由于误操作而引起的故障电流并未通过电流互感器,该线路断路器保护不动作,线路断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器误动作,扩大事故范围。
2、线路送电操作时,为什么要先合母线侧隔离开关后合负荷侧隔离开关,一般的,使用HR5系列熔断器式隔离开关时,最后合断路器?送电时先合母线侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,是因为送电时,若断路器在误合位置,如先合负荷侧隔离开关,后合母线侧隔离开关,等于用母线侧隔离开关带负荷操作,一旦发生弧光短路便造成母线故障;另外从检修方面考虑,即使由误操作发生了事故,只检修负荷侧隔离开关就可以了,否则若检修母线侧隔离开关,事必停用母线,从而导致大面积停电。
3、变压器退出运行操作隔离开关时,为什么要先拉开变压器侧隔离开关?
同前线路停电操作情况,如果断路器尚在合闸位置,发生了误拉隔离开关的情况,此时主变"差动保护"能够断开两侧断路器。因为变压器差动保护是按循环电流原理装设的,在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接线。
在正常运行时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部或套管引出线上发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的起动电流流过,从而差动继电器起动,经出口继电器作用于主变两侧断路器跳闸,缩少了事故范围。像HG2B条形熔断器式隔离开关就能很好的解决这一问题。