空气开关起跳电流与空开跳闸的关系

作者:老电工时间:2022-10-08 08:46:05

有关空气开关起跳电流与空开跳闸的关系,冲击电流达到了空气开关电磁脱扣器的脱扣电流值,空气开关会立即跳闸,比如电路短路,大功率电机堵转都会使空开迅速跳闸。

空气开关起跳电流与空开跳闸的关系

如果冲击电流达到了空气开关电磁脱扣器的脱扣电流值,空气开关会立即跳闸。比如电路短路,大功率电机堵转都会使空开迅速跳闸。

空开有很多种动作特性,如B、C、D、K,每个动作特性都有特征的动作曲线,常见是C特性和D特性。

C特性简单点理解就是 负载的冲击性小些,例如日光灯。D特性简单理解就是 负载的冲击性大些,例如 电机、变压器等。

随便找个样本就可以看到动作曲线。启动电流只是瞬时电流,不足以使空开动作。

如10kw电机用40A空开控制不会跳闸,而电机启动电流最少是在60A-以上到140A。