首页 > 低压电器 > 断路器

高压断路器运行操作规定与注意事项

作者:老电工时间:2021-04-27 09:25:29

有关高压断路器运行操作规定与注意事项,高压断路器运行操作的一般规定,高压断路器运行操作的注意事项,以及重合器运行的问题,负荷隔离开关的运行等。

高压断路器运行操作规定

一、一般规定

1、停运的断路器在投入运行前,应对该断路器本体及保护装置进行全面、细致的检查,必要时进行保护装置的传动试验,保证分、合良好,信号正确,方可投入运行。

2、操作中应同时监视有关电压、电流、功率等指示及红绿灯的变化是否正常。

3、在带电情况下,严禁使用千斤顶或压板缓慢合闸。

4、电动分、合闸后,若发现分、合闸未成功,应立即取下控制保险或跳开控制电源开关,以防烧坏分、合闸线圈。

5、断路器动作后,应查看有关的信号及测量仪表的指示,并到现场检查断路器实际分、合闸位置。

6、需要紧急手动操作高压断路器时,必须经调度同意后方可操作。

二、运行注意事项

1、SF6断路器压力低于闭锁值时,应立即将该开关控制电源断开,并将机构卡死,禁止该开关带电分、合闸。

2、运行中的SF6断路器应定期测量微水含量,新装和大修后,每三个月一次,待含水量稳定后可每年一次。每年定期对SF6断路器进行检漏,年漏气率应符合规程规定。

3、SF6气体额定气压、气压降低报警值和跳闸闭锁值根据不同厂家的规定具体执行。压力低于报警值时,应立即汇报调度及主管部门。

4、新装和投运的断路器内的SF6气体严禁向大气排放,必须使用气体回收装置回收。SF6气体需补气时,应使用检验合格的SF6气体。

5、真空断路器应配有防止操作过电压的装置,一般采用氧化锌避雷器。

6、运行中的真空灭弧室出现异常声音时,应立即断开控制电源,禁止操作。

7、运行中的油断路器应定期对绝缘油进行试验,试验结果记入有关记录内;油位降低至下限以下时,应及时补充绝缘油。

8、油断路器跳闸后油色变黑、喷油或有拒动现象,严重渗漏油等状况时,应及时进行检修。

三、重合器的运行

1、整体式结构重合器采用高压合闸线圈;分布式结构重合器采用低压合闸线圈。

2、运行中,应检查重合器有无渗漏油现象;瓷瓶、套管有无破损、裂缝及其它损伤,当发现有损坏情况时,应及时汇报有关部门进行更换。

3、重合器动作后,应检查动作次数计数器,将读数记入开关动作统计表中。

四、负荷隔离开关的运行

1、户外高压负荷隔离开关与35kV熔断器配合使用。

2、负荷隔离开关可以在正常情况下作为开关来操作,开断额定负荷电流。

3、真空负荷隔离开关可以开断瓦斯、温升故障等一般过负荷电流,但不能用来开断短路电流。

五、10kV中置式小车开关的运行

1、带负荷情况下不允许推拉手车。推拉开关小车时,应检查开关确在断开位置。

2、合接地刀闸时,必须确认无电压后,方可合上接地刀闸。

3、“五防”机械连锁功能应正常。

4、运行中,应经常检查带电显示器指示灯是否完好,若有损坏,应及时更换。

六、弹簧操作机构的运行

1、当电机回路失去电源时,对分闸弹簧可手动储能。

2、进行紧急操作时,不能将手、身体和衣服与机构接触。

3、机构安装、试验完运行前,应检查机构中手动机具,分闸与合闸安全锁销是否取掉。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读