有关高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。

高压隔离开关的用法

高压隔离开关是高压开关电器中最常见的一种电器,其作用是断开无负荷电流的电路。

使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,因此,必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。

1、操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。

2、操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。

3、如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。

4、隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序进行。如倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,正常情况下不得随意解除闭锁。

5、如确实因闭锁装置失灵而造成隔离开关和接地开关不能正确操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器和隔离开关的位置状态,只有在核对无误后才能解除闭锁进行操作;

6、解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造成事故扩大,但也不要用力过猛,以防损坏隔离开关;

对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时,顺序相反。

7、拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定。-- 电工技术之家

8、对具有远方控制操作功能的隔离开关操作,一般应在主控室进行操作,只有在远控电气操作失灵时,才可在征得所长和所技术负责人许可,并有现场监督的情况下在现场就地进行电动或手动操作。

9、远方控制操作完毕应检查隔离开关的实际位置,以免因控制回路中传动机构故障,出现拒分、拒合现象,同时应检查隔离开关的触头是否到位。

10、发现隔离开关绝缘子断裂时,应根据规定拉开相应断路器。

11、操作时应戴好安全帽,绝缘手套,穿好绝缘靴。

12、操作隔离开关后,要将防误闭锁装置锁好,以防下次发生误操作。