高压隔离开关倒闸如何操作?
作者:老电工时间:2021-01-18 07:41:20
有关高压隔离开关倒闸操作顺序规定,高压隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷拉合闸,倒闭操作时只能先合、后拉,送电操作时,先合隔离开关,后台断路器。
高压隔离开关倒闸操作的顺序规定
由于高压隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷拉合闸。因此,倒闭操作时只能先合、后拉。
操作顺序:如高压断路器和隔离开关串联使用,在停电操作时,应先拉断路器,后拉隔离开关;
在送电操作时,应先合隔离开关,后台断路器。 来自:电工天下
如高压断路器两侧均有隔离斤关,在停电操作时,应先拉开断路器,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关;
在送电操作时,应先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。