有关误合隔离开关的处理方法,操作隔离开关时拉不开怎么办,在合闸时产生电弧,也不准再拉开隔离开关,误合隔离开关时应如何处理,一起来看看。
发生误拉隔离开关时,当动触头还没有离开静触头时,应迅速合上;当发现误拉开关动触头离开静触头时,应迅速拉开开关,千万不要再合上,防止弧光短路放炮。
当发生误合隔离开关时,不能将它再次拉开,应由断路器来分闸。
1、用绝缘棒操作或用手动操动机构操作隔离开关拉不开时,不应强行拉开,应注意检查绝缘子及机构的动作情况,防止绝缘子断裂。
2、用电动操动机构操作拉不开时,应立即停止操作,检查电机及连杆。
3、用液压操动机构操作拉不开时,应检查液压泵是否有油或油是否凝结,如果油压降低不能操作,应断开油泵电源,改用手动操作。
4、因隔离开关本身传动机械故障而不能操作时,应向上级汇报申请倒负荷后停电处理。
误合隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时产生电弧,也不准再拉开隔离开关。因为,带负荷拉隔离开关,会造成三相弧光短路。错合隔离开关后,应立即采取措施,操作断路器切断负荷。
操作中发生带负荷误拉、误合隔离开关时怎样处理。电工:www.dgjs123.com
当误拉隔离开关时:当隔离开关并未完全开断便发生电弧,应立即合上;若隔离开关已全部断开,则不允许再合上。
当误合隔离开关时:即使误合,甚至在合闸时发生电弧,也不准再把刀闸拉开;应尽快操作油断路器切断负荷。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。