有关隔离开关的安全操作规程,包括1516(1526)隔离开关的合闸操作、6kV旋转式隔离开关的操作等,操作隔离开关,均要在现场检查三相触头的断开或合闸情况。
7.1 高压隔离开关除断开电压互感器、主变中性点接地等小于2A的小电流负载外,使用时应与断路器配合,只有在断路器断开才能进行操作。
7.2 在执行倒闸操作前,操作人员应检查断路器确在断开位置,停电时先拉出线刀闸,后拉母线侧刀闸,送电时相反。
7.3 错合刀闸时,甚至在合闸时发生电弧,也不准将刀闸再拉开,应迅速合上。错拉刀闸时,在刀闸的刀片离开固定触头时便发生电弧,这时应立即合上。刀闸电气闭锁动作时严禁随意解锁操作,在认真核对运行方式及操作票后方可解锁或手动操作。
7.4 无论使用何种方式操作隔离开关,均要在现场检查三相触头的断开或合闸情况。
7.5 1516(1526)隔离开关的合闸操作
7.5.1 确定15167(15267)接地隔离开关、151(152)断路器确在断开位置。
7.5.2 合上1516(1526)隔离开关操作电源,“远控——近控”开关置“近控”位置。
7.5.3 按合闸按钮隔离开关合闸,红色合闸指示灯亮,观察开关接触良好,主控室表计及微机显示电压、电流正常。
7.5.4 断开1516(1526)隔离开关操作电源。
7.5.5 在合闸过程中,发生异常情况可按“急停”(黑色)按钮,终止操作,经检查无误后再重新进行操作。
7.6 1516(1526)隔离开关的分闸操作。
7.6.1 确定151(152)断路器确在分闸位置。
7.6.1 合上1516(1526)隔离开关操作电源。
7.6.1 按分闸按钮、隔离开关分闸,绿色分闸指示灯亮,观察开关确已断开。
7.6.1 “远控——近控”开关置“远控”位置,断开操作电源。
7.7 6kV旋转式隔离开关的操作
7.7.1 旋转式隔离开关的合闸操作
7.7.1.1 确定断路器在“分闸”位置
7.7.1.2 将“远控—近控”开关置于“近控”位置。
7.7.1.3隔离开关操动机构手柄(7)置“分闸闭锁”位置,按先电源侧,后负荷侧的顺序合上隔离开关。
7.7.1.4隔离开关操动机构手柄(7)置“工作”位置,并上锁。
7.7.2 旋转式隔离开关的分闸操作
7.7.2.1 确定断路器在分闸位置。
7.7.2.12 将“远控—近控”开关置于“近控”位置。
7.7.2.3隔离开关操动机构手柄(7)置“分闸闭锁”位置,按先负荷侧,后电源侧的顺序拉开隔离开关。
7.7.3 接地隔离开关的操作
7.7.3.1按10.2隔离开关的分闸操作的程序操作。
7.7.3.2合上接地隔离开关,操动机构手柄(7)置“检修”位置并上锁。