如何检修隔离开关,隔离开关的五大检修项目

作者:老电工时间:2021-09-07 16:04:14

有关隔离开关的检修项目,检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象,检查活动部件的润滑情况,检查隔离开关的触头是否完好,检查附件是否齐全等。

隔离开关的检修项目

1、检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象。

2、检查传动件和机械部分。

3、检查活动部件的润滑情况。

4、检查触头是否完好,表面有无污垢。

5、检查附件是否齐全、完好,包括弹簧片、铜辫子等。

如何对隔离开关进行检修

1、清除绝缘子表面污垢,同时检查有无破损、龟裂等缺陷;铁金只与瓷件粘和牢固,绝缘电阻合格。  

2、导电接触面平整、无氧化膜,载流部分无严重凹陷及锈蚀。如有轻微烧黑痕迹,可用细砂布研磨修理后用汽油清洗,再涂一薄层工业用凡士林;烧损严重、无法修理的部件应予更换。  

3、闸刀与静触头的接触紧密,用0.005mm     塞尺检查,纵向塞入深度不大于5mm,两侧弹簧的压力均匀,符合原产品规定。  

4、隔离开关及操作机构检修调整合格后应进行试操作。机械手柄向上到达终点时,隔离开关必须到达合闸终点;手柄向下到达终点时,隔离开关必须到达分闸终点。断开后同一极触头与     闸刀间的距离符合产品规定。操作过程中不允许有卡住或其他妨碍动作的不正常现象。  

5、接线端子接触良好,并与母线连接得当,不应使隔离开关受到机械应力。  

6、隔离开关和操作机构所有需要紧固的零件均应紧固。操作机构内辅助开关的动作应正确可靠。  

7、检修后应进行以下测试:

1)绝缘电阻;2)电动操作机构线圈的最低动作电压;3)操作机构的动作情况,触头接触情况及弹簧压力。

检修周期为大修一般4-5年一次,根据运行和缺陷情况大修间隔时间可适当缩短或延长;小修每年安排一次,污秽严重地区可增加次数。

主要检修项目有:①绝缘子检查;②接触面检修;③操作机构及传动机构的检修;④其他如均压闭锁、底座等的检修。

(1)检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象。

(2)检查附件是否齐全、完好,包括弹簧片、铜辫子等。

(3)检查传动件和机械部分。

(4)检查活动部件的润滑情况。

(5)检查触头是否完好,表面有无污垢。