断路器1P、2P、3P、4P的几点区别及选用经验

作者:老电工时间:2021-05-11 14:01:01

断路器有不同的系列,断路器1P、2P、3P、4P有什么区别,哪些断路器可以用作单相用电器的通断控制,哪些断路器可以同时控制火线、零线,如何选用不同的断路器,下面一起来看下。

断路器1P、2P、3P、4P的区别

在微型断路器中,1P+N、1P、2P一般用作单相用电器的通断控制,但在使用效果上各不相同。

1P—单极断路器,具有热磁脱扣功能,只可以用来控制火线(相线),模数18mm。

1P+N—单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能。 当N线为非保护极或开闭中性极时,模数为2*18mm=36mm;

当N线为不可开断中性线,则模数为18mm,即单极带剩余电流保护的断路器。

2P—单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。

断路器的选择经验

1.在照明回路中为了减少工程造价,一般选用1P断路器,注意上级断路器必须具备漏电脱扣功能,必须切断上级电源;

2.在断电检修时,为了预防火线与零线接反酿成事故(当火线与零线接反时1P断开了零线而没有断开火线),可以采用1P+N短路器,即DPN断路器。

3.如果是相同尺寸的断路器外壳壳体,1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的极限分断能力高于后者。对于工程中比较重要的回路和频繁检修与操作的回路,一般建议使用2P断路器,但成本较高。

另外,1P、2P用于单相,3P、4P用于三相。当用作保护接零时,只能用1P、3P;当用作保护接地时,最好用2P、4P。1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。