首页 > 低压电器 > 断路器

4P断路器出现N相过载问题的解决方法

作者:老电工时间:2017-05-16 13:33:13

【4P断路器出现N相过载问题的解决方法】

4P断路器,N相过载怎么办,为了防止零线开路造成单相负荷事故,建议四极开关零线开关选择为直通型,电工天下小编整理了4P断路器,N相过载的原因与解决方法,供大家学习参考。

原文标题:4P断路器,N相过载会出现什么后果?

四极断路器分为A、B、C、D四种:

A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。

B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。

C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。

D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。

三相平衡负载的中性点是没有电流的,就像三相电机是不需要接零线的,三相星形接法(实际上单根发热管的电压就是220v)的发热管也是不需要接零线的。4P断路器出现N相过载问题的解决方法。

10安的4P断路器,下面接3个5安的2P断路器,如果三个5A断路器的负荷是一样的情况下,就是相对于三相负载平衡,那么从4P过来的零线电流实际就是0A,如果一个开关工作电流为5A,其他二个开关没有负载的话,总的零线电流就是5A了,如果是任意二个开关工作,有一个开关不工作情况下,总的零线电流也是5A,不是10A,综合各种情况总的零线电流最大为5A,所以4P断路器的N极不会过载的。

一般情况下三相五线电源线,其中接地线和N线可以小于相线线径一个等级也就是这个道理,为了防止零线开路造成单相负荷事故,建议四极开关零线开关选择为直通型。

小贴士:断路器的过载保护

什么是过载保护?过载保护有什么含义?

过载保护指负荷电流超过设计的整定值后,保护回路按照“反时限”的原则,对设备的供电回路进行切断的一种保护方式。

因为某种原因,负荷电流超过设计的整定值后,超过的数值越大,保护电路切断电路的时间就越快,超过的数值越小,保护电路切断电路的时间就越长。这就是过载保护。

过载是指电动机运行电流超过其额定电流但小于1.5倍额定电流的运行状态,此运行状态在过电流运行状态范围内。若电动机长期过载运行,其绕组温升将超过允许值而绝缘老化或损坏。

过载保护要求不受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,通常采用热继电器作过载保护元件。

当6倍以上额定电流通过热继电器时,需经5s后才动作,可能在热继电器动作前,热继电器的加热元件已烧坏,所以在使用热继电器作过载保护时,必须同时装有熔断器或低压断路器等短路保护装置。

1)失压保护

电动机正常运转时如因为电源电压突然消失,电动机将停转。一旦电源电压恢复正常,有可能自行起动,从而造成机械设备损坏,甚至造成人身事故。失压保护是为防止电压恢复时电动机自行起动或电器元件自行投入工作而设置的保护环节。

采用接触器和按钮控制的起动、停止控制线路就具有失压保护作用。

因为,当电源电压突然消失时,接触器线圈就会断电而自动释放,从而切断电动机电源。

当电源电压恢复时,由于接触器自锁触头已断开,所以不会自行起动。

但在采用不能自动复位的手动开关、行程开关控制接触器的线路中,就需采用专门的零电压继电器,一旦断电,零电压继电器释放,其自锁电路断开,电源恢复时,就不会自行起动。

2)欠电压保护

当电源电压降至60%~80%额定电压时,将电动机电源切断而停止工作的环节称为欠电压保护环节。

除了采用接触器有按钮控制方式本身的欠电压保护作用外,还可采用欠电压继电器进行欠电压保护。

将欠电压继电器的吸合电压整定为0.8~0.85UN、释放电压整定为0.5~0.7UN。

欠电压继电器跨接在电源上,其常开触头串接在接触器线圈电路中,当电源电压低于释放值时,欠电压继电器动作使接触器释放,接触器主触头断开电动机电源实现欠电压保护。

3)过电压保护

电磁铁、电磁吸盘等大电感负载及直流电磁机构、直流继电器等,在通断时会产生较高感应电动势造成电磁线圈击穿而损坏。

过电压保护通常是在电磁线圈两端并联一个电阻、电阻串电容或二极管串电阻,以形成一个放电回路,实现过电压保护。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读