低压断路器安装方式,断路器进线安装方向

作者:老电工时间:2016-12-28 08:55:42

有关低压断路器的安装方式,断路器进线安装方向,低压断路器的安装方式分:固定式、插入式和抽屉式,根据操作经验选择安装方式,并注意断路器进线安装方向。

低压断路器的安装方式及安装方向 

低压断路器的安装方式分为:固定式、插入式和抽屉式三种。  

1、固定式:用安装螺钉将断路器固定在成套装置安装板上。因更换断路器时必须先拆除连接导线,故断路器更换时间长,且麻烦。  

2、插入式:主要适用于塑料外壳式断路器,分为板前接线和板后接线。在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座(安装座上有6个插头,断路器的连接板上也有6个插座)。使用时,先将断路器直接插进安装座、然后用安装螺钉将断路器固定在安装座上。

若需要更换断路器,先拆下安装螺钉然后拔出,更换上即可。因更换时不需要拆除连接导线,故比固定式要快,且方便。插入式在插入和拔出时需要一定的外力。一般用于壳架电流不超400 A的断路器。 

3、抽屉式:主要适用于万能式断路器和壳架电流400 A以上的塑料外壳式断路器。断路器轻轻地放置在安装台上,用一根摇杆插入安装台的孔内,作顺时针转动,在涡轮蜗杆啮合下,断路器渐渐的与安装台的接线座紧密接触;如果取出,就将摇杆逆时针转动。

抽屉式有接触、分开和隔离(断路器不带电)三位置,插入式只有接触、分开两位置,所以抽屉式更换断路器时比插入式更安全可靠。 

不管哪种安装方式都在产品型式试验和生产过程中进行了验证,符合GB 14048—2要求。在满足规定的使用条件下,断路器都能正常工作。  

根据操作经验选择安装方式

在设计上所选用的断路器是由开关厂家已把断路器装配在开关柜内或配电箱内的成套产品,对于断路器是垂直安装,还是侧卧式安装方式,设计上没有太大的意见,只需使用单位运行操作人员根据操作经验,在产品订货时提出断路器的安装要求。

假如设计上选用抽屉式开关柜断路器一般是侧卧式安装,一边(左边)进线接到断路器母线上,而另一边(右边)出线接负载线路上。

注意:若抽屉式断路器所接的用电负荷容量大,就需要考虑散热,断路器热脱扣器的温度据厂家介绍一般在30 ℃条件下整定的,若环境温度超过此数值应考虑修系数,或隔一格另供一出线用,避免受温升相互影响。  

注意断路器进线安装方向

不太关注断路器的安装问题,这个话题盘厂工程师更感兴趣,当然断路器的正确安装肯定对今后实现设计师的设想和稳定运行时间关系很大。

建议:断路器进线安装方向对断路器运行有一定影响。断路器体积和重量越大,由于重力作用对分断能力的影响就越大。

断路器设计时,定触头在断路器上部,动触头放在中部,脱扣部分放在下部,这样消弧罩、主接触点也布置在靠开关上部,所以上进线可以减少端子的发热对脱扣曲线的热传导影响。

具有剩余电流保护动作功能的MCCB严禁下部进线,在我们产品样本里有相关说明。下进线情况下,漏电保护功能会丧失。