作者:老电工时间:2021-04-27 09:09:22

有关电动机保护用断路器的选用原则,断路器脱扣器整定电流的速算口诀,低压断路器一般分为塑料外壳式和框架式二种,长延时电流与瞬时整定电流的要求。

电动机保护用断路器的选用原则

低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。380Vc245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。

1、电动机保护用断路器选用原则

1)长延时电流整定值等于电动机额定电流

2)瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。

对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。

3)6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。

2、断路器脱扣器整定电流的速算口诀

"电动机瞬动,千瓦20倍","热脱扣器,按额定值"。

上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按"千瓦"数的20倍"选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。