首页 > 低压电器 > 断路器

断路器失灵保护的一般规定,装设断路器失灵保护的几种情况

作者:老电工时间:2017-07-27 07:23:28

断路器失灵保护的一般规定,装设断路器失灵保护的方法

断路器失灵保护,对母线断路器、母联断路器的有一定保护作用,那么断路器失灵保护在应用上的规定有哪些,电力系统断路器失灵保护应符合的要求有哪些,什么情况下应装设断路器失灵保护,一起来看看。

一、断路器失灵保护的一般规定

断路器失灵保护的应用很广,是母线断路器、母联断路器的重要保护,也是发电机一变压器组出口的重要辅助保护,在具体应用上,主要有以下规定:

1)对带有母联断路器和分段断路器的母线,要求断路器失灵保护应首先动作于断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有电源支路的断路器,同时还应考虑运行方式来选定跳闸方式。

2)断路器失灵保护由故障元件的继电保护启动,手动拉开断路器时不可启动失灵保护。

3)在启动失灵保护的回路中,除故障元件保护的触点外还应包括断路器失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测断路器失灵故障的存在。

4)为从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护的动作时间应大于故障元件断路器跳闸时间和继电保护返回时间之和。

5)为防止失灵保护误动作,失灵保护回路中任一对触点闭合时,应使失灵保护不被误启动或引起误跳闸。

6)断路器失灵保护应有负序、零序和低电压闭锁元件。对于变压器、发电机一变压器组采用分相操作的断路器,允许只考虑单相拒动,应用零序电流代替相电流判别元件和电压闭锁元件。

7)变压器发生故障或不采用母线重合闸时,失灵保护动作后应闭锁各连接元件的重合闸回路,以防止对故障元件进行重合。

8)以旁路断路器代替某一连接元件的断路器时,失灵保护的启动回路可作相应的切换。

9)某一连接元件退出运行时,它的启动失灵保护的回路应同时退出工作,以防止试验时引起失灵保护的误动作。

二、电力系统断路器失灵保护应符合的要求有哪些?

1、为提高动作可靠性,必须同时具备下列条件,断路器失灵保护方可起动:

a.故障线路或设备的保护能瞬时复归的出口继电器动作后不返回;

b.断路器未断开的判别元件,可采用能够快速复归的相电流元件。相电流判别元件的定值,应在保证线路末端故障有足够灵敏度的前提下,尽量按大于负荷电流整定。

2、一般不考虑由变压器保护起动断路器失灵保护。如变压器保护起动断路器失灵保护时,也必须设有相电流元件,并不允许由瓦斯保护动作起动失灵保护。

3、发电机变压器组的保护,宜起动断路器失灵保护。考虑到发电机故障时,发电机保护可能延时返回,为了提高安全性,断路器未断开的判别元件宜采用双重化构成和回路的方式。

4、断路器失灵保护动作时间,应按下述原则整定:

a.宜无时限再次动作于本断路器跳闸;

b.对双母线(或分段单母线)接线,以较短时限(大于故障线路或电力设备跳闸时间及保护装置返回时间之和)动作于断开母联或分段断路器;

c.再经一时限动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。

5、断路器失灵保护出口回路应经闭锁触点控制,以减少较多一次元件被误切除的可能性。

断路器失灵保护的出口回路可与母差保护共用,也可单独设置。当与母差保护共用时,闭锁元件的灵敏度应按失灵保护的要求整定。

6、断路器失灵保护动作时,应对有关断路器的自动重合闸装置进行闭锁。

7、1个半断路器接线方式的断路器失灵保护中,反映断路器动作状态的相电流判别元件,应分别检查每台断路器的电流,以判别那台断路器拒动。当一串中的中间断路器拒动时,则应采取使对侧断路器跳闸的措施,并闭锁重合闸。

多角形接线方式的断路器可按上述原则处理。

8、旁路断路器和兼作旁路的母联断路器或分段断路器上,应装设可代替线路保护的保护。

在旁路断路器代替线路断路器期间,如必须保持线路纵联保护运行,可将该线路的一套纵联保护切换到旁路断路器上,或者采用其他措施,使纵联保护继续运行。母线或母线分段断路器上,可装设相电流或零序电流保护,作为母线充电合闸的保护。

9、对220~500kV的母线及变压器断路器,当非全相运行可能引起电力网中其他保护越级跳闸,因而造成严重事故时,应在该断路器上装设非全相运行保护。

三、什么情况下应装设断路器失灵保护?

在200V~500kV电力网中,以及110kV电力网的个别重要部分,可按下列规定装设断路器失灵保护:

1)线路保护采用近后备方式,对220~500kV分相操作的断路器,可只考虑断路器单相拒动的情况。

2)线路保护采用远后备方式,如果由其他线路或变压器的后备保护切除故障将扩大停电范围(例如采用多角形接线,双母线或分段单母线等是时),并引起严重后果时。

3)如断路器与电流互感器之间发生故障,不能由该回路主保护切除,而由其他线路和变压器后备保护切除又将扩大停电范围,并引起严重后果时。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读