首页 > 低压电器 > 断路器

刀开关的操作要领

作者:老电工时间:2021-09-15 10:29:45

有关刀开关的操作要领,合刀闸开关的过程用力要求,以及拉开刀闸的过程用力的要求,防止电弧造成电气短路和灼伤触头与造成刀闸机械损伤。

刀开关的操作要领

合刀闸开关的过程用力是慢(开始)→快(当刀闸片临近切口时) →慢(当刀闸片临近合闸终了时)。

拉开刀闸的过程用力是慢(开始) →快(当刀闸片临近刀口时) →慢(刀闸片临近拉闸终了时)。

快是为了防止电弧造成电气短路和灼伤触头,慢是为了防止操作冲击力,造成刀闸机械损伤。

二、操作刀闸的基本要求

1、手动合刀闸时,必须迅速果断,但在合闸终了不得用力过猛以防合过头及损坏支持瓷瓶。注意:在合闸开始时,若发生弧光,则应将刀闸迅速合上。

2、手动拉刀闸时,应缓慢而谨慎,特别是刀闸动触头刚离开静触头时,若发生电弧应立即合上,停止操作。但在拉切小容量变压器,一定长度架空线路和电缆线的充电电流,少量的负荷电流,以及用刀闸解环操作,均有电弧产生,此时应迅速将刀闸拉开,以便过零点灭弧。

3、误拉合刀闸以后,严禁将此刀闸合上或拉开,必须将该回路开关断开,并确证刀闸无电流通过后,才允许将误拉合的刀闸合上或拉开。

4、在拉合刀闸之前,必须检查开关在“断开”位置。-- 电工技术之家

5、当刀闸操作不动时,应仔细查找原因,不得强行操作,以防将刀闸损坏。

6、刀闸送电,停电操作要在相应开关(接触器)断开的情况下进行;刀闸操作完毕后,应检查动静触头接触良好,核实刀闸位置正确后,将配电柜门锁好。

7、刀闸操作前,如果发现异常或缺陷,应停止操作,采取必要措施或消除缺陷后方可重新操作不得蛮干。

8、刀闸拉不开、合不上时严禁强拉强合,应仔细查找原因:操作机构是否完好,回路中是否有接地刀闸,开关是否在分闸位置等,确实无法处理时,通知检修处理。

刀闸在操作过程中发生卡涩,不能强行操作,可手摇刀闸操作把手几次,然后再合;

若仍卡涩,未发生触头放电现象,立即停止操作,若已发生放电现象,且不能熄灭,应将此刀闸设法与带电系统脱开。

三、变配电所(室)倒闸操作前的准备工作与操作要点

变配电所(室)倒闸操作操作前应做准备:

①填写工作票、倒闸操作票,必须先核对设备的名称、编号,并检查断路器、隔离开关、自动开关、刀开关的通、断位置与工作票所写的相符;

②依据操作票的顺序在操作模拟板上进行核对性操作,无误后方可进行实际操作;

③应使用的基本安全用具和辅助安全用具进行操作,操作前应对其进行检查;

④操作时应戴绝缘手套,穿绝缘靴,站在绝缘垫上进行;

变配电所(室)倒闸操作操作的安全要点

1) 操作人员必须使用基本及辅助安全用具,与带电导体应保持足够的安全距离,同时应穿长袖衣服及长裤。

2) 倒闸操作应由二人进行,其中一人唱票与监护,另一人复诵与操作,认真执行监护制、复诵制等。每操作完一步即由监护人在操作项目前画“√”。单人值班的变电所倒闸操作可由一人进行。

3) 操作前,应根据操作票的顺序在操作模拟板上进行核对性操作。

4) 操作时,必须先核对设备的名称、编号,并检查断路器、隔离开关、自动开关、刀开关的通、断位置与工作票所写的是否相符,其工作状态是否正常。

5) 送电操作,由电源侧往负荷侧送:先送高压,后送低压;先合刀闸,后合开关。断路器两侧有刀闸的,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,最后合断路器;

6) 停电操作,由负荷侧往电源侧停:先停低压,后停高压;先拉开关,后拉刀闸。断路器两侧有刀闸的,先拉断路器,再拉负荷侧刀闸,最后拉电源侧刀闸;

7) 操作结束后,应检查操作结果是否正常。-- 电工:www.dgjs123.com

8)  操作中发生疑问时,必须搞清后再进行操作。不准擅自更改操作票。

9)  变配电所(室)值班人员应熟悉电气设备调度范围的划分。凡属供电部门调度所的设备,均应按调度员的操作命令进行操作。

10)  不受供电调度所调度的双电源(包括自发电)用电单位严禁并路倒闸(倒路时应先停常用电源,后送备用电源)。

11) 10kV双电源允许合环倒路的调度户,为防止倒闸过程中过电流保护装置动作跳闸,经调度部门同意,在并路过程中自行停用进线保护装置,调度值班员不再下令。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读