空气开关(断路器)怎么选型?断路器选型方法

作者:老电工时间:2019-08-29 08:57:34

有关空气开关(断路器)怎么选型的方法,选空气开关时,负载的电流之和要小于等于断路器额定电流,选断路器时,要计算预期短路电流,保证断路器分断能力大于预期短路电流。

空气开关(断路器)的选型方法

空气开关又叫断路器,种类很多,主要用于短路保护。

额定电流就是断路器可以在此电流下长期工作。

选空气开关时,负载的电流之和要小于等于断路器额定电流。

当负载电流超过此电流时,断路器就要动作,动作时间是反时限的,具体动作时间可以查断路器动作曲线。根据负载电流超过断路器额定电流的倍数来查。比如1.2倍时,若干秒后断路器分断。从这点看,断路器是有一定过载保护能力的。但一定记住,断路器是为短路保护设计的。

一般断路器分C型与D型两种,C型用于配电,D型用于动力。比如电动机就要选D型的。为了避免电机启动时断路器误动作,断路器在控制电动机时要选高一级型号。比如7.5KW电机,电流15A左右,断路器要选20A-25A的。

某些器件如变频器、开关电源等,在通电瞬间,由于内部有电容,瞬时电流比较大,因此选空开时,一定要注意,而不能单纯按稳定工作后的电流选。这些器件的厂家一般会推荐断路器电流值。

以上介绍的只是保证断路器在负载正常启动与工作时的电流选择原则,但断路器是保护器件,它的职能是短路保护,而短路保护最重要的参数是短路电流的分断能力。

假如发生短路事故了,断路器瞬间也动作了,但由于断路器分断能力小于短路电流,电弧却无法熄灭。

因此,选断路器时,要计算预期短路电流。保证断路器分断能力大于预期短路电流。

断路器涉及的东西很多:如直流如何分断,选择性(不能越级分断)如何达到等等。断路器种类也很多。各家的断路器功能也有微小的差别。