断路器开关弹簧储能操作机构的组成与操作要点
CD电磁操动机构:电磁操动机构是用
电磁铁将电能转变为机械能来实现断路器分、合闸的一种动力机构。
CT7、CT8弹簧储能操动机构:弹簧储能操动机构是利用弹簧的能量对开关实现分合操作,弹簧储能操动机构有利于交流操作的推广,而且也可采用直流电源操作,以保证合闸的可靠性。
CT7型弹簧储能式电动操动机构:简称CT7弹簧机构。其中CT7–Ⅰ配SN10-10Ⅰ型少油断路器(2根合闸弹簧),CT7–Ⅱ配SN10-10Ⅱ型少油断路器(4根合闸弹簧)。
其储能电动机为HDZ—22型单相220V交直流串激整流子式电动机,额定功率433W,额定转数13200r/min,
额定电压下储能时间小于10s,额定电压下电流小于5A,
电动机工作电压范围为额定电压的85% - 110% 。
CT8型弹簧储能式电动操动机构:
CT8和CT7型弹簧储能式操动机构的主要区别是,用手动储能时,CT7型是采用摇把储能,CT8型是采用压把储能;另外,在CT8型电气控制回路中,将电动机储能回路另加
熔断器保护,还在合闸回路中串联了限位开关的常开接点SQ3。
CD10型电磁操动机构:采用直流操作电源和直流合闸电源。
常用的型号有CD2(旧型)和 CD10(新型)。
CD10Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型分别用于操作SN10–10Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ少油断路器。
CD型操动机构正常情况下只采用电动合闸和电动分闸,为了进行操动机构的调整,设有一个手力合闸短柄,插上一段钢管往下压,经杠杆作用就可以进行合闸。
手力合闸速度缓慢,以便于细微观察合闸过程中各部件的动作情况。
与CT7、 CT8弹簧储能式电动操动机构相比,CD10有以下特点:
① 没有储能回路及储能信号灯;
② CD10的合闸线圈瞬时工作电流很大,所以要装设
直流接触器KM,又称合闸接触器;
③ CD10的二次回路分为操作回路与合闸回路,电源也分为操作电源和合闸电源。合闸回路的保护熔丝(FU3、FU4)应按合闸线圈
额定电流的1/3–1/4来选择,而操作回路的保护熔丝(FU1、FU2)只要选3-5A即可。