首页 > 低压电器 > 断路器

110kv断路器的技术参数含义详解

作者:老电工时间:2022-01-04 06:20:16

110kv断路器技术参数含义

1、额定电压 (KV) :指断路器正常工作时系统的额定 ( 线 ) 电压,这是断路器的标称电压,断路器应保持在这一电压的电力系统中使用,最高工作电压可超过额定电压15% 。

2、额定电流 (KA) :指断路器在规定使用和性能条件下可长期通过的最大电流 ( 有 效值 ) 。当额定电流长期通过高压断路器时,其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。

3、额定 ( 短路 ) 开断电流 (KA) :指在额定电压下断路器能可靠切断的最大短路电流周期分量有效值,该值表示断路器的断路能力。

4、额定峰值耐受 ( 动稳定 ) 电流 (KA) :指在规定的使用和性能条件下,断路器在合 闸位置时所能承受的额定短时耐受电流第一个半波达到电流峰值。其反映设备受短路电流引 起的电动效应能力。

5、额定短时耐受 ( 热稳定 ) 电流 (KA):指在规定的使用和性能条件下,在额定短路持续时间内,断路器在合闸位置时所能承载的电流有效值。其反应设备经受短路电流引起的热效应能力。

6、额定短路关合电流 (KA) :指在规定的使用和性能条件下,断路器保证正常关合的最大预期峰值电流。

7、分闸时间 (m):断路器分闸时间是指从接到分闸指令开始到所有极弧触头都分离瞬间的时间间隔。在以前的有关标准中,分闸时间又称为固分时间。

8、开断时间 (ms) :指断路器从分闸线圈通电 ( 发布分闸命令 ) 起至三相电弧完全熄灭为止的时间。开断时间为分闸时间和电弧燃烧时间 ( 燃弧时间 ) 之和。

9、合闸时间 (ms):合闸时间是指从合闸命令开始到最后一极弧触头接触瞬间的时间间隔。在以前的有关标准中,合闸时间又称为固合时间。

10、金属短接时间 (m) :指断路器在合闸操作时从动、静触头刚接触到刚分离时的一段时间。这个时间如果太长,则当重合于永久故障时持续时间长,对电网稳定不利;如果太短,则会影响断路器灭弧室断口间的介质恢复,而导致不能可靠地开断。

11、分 ( 合 ) 闸不同期时间 (m) :指断路器各相间或同相各断口间分 ( 合 ) 的最大差异时间。

12、额定充气压力 ( 表压 ,MPa) :指标准大气压下设备运行前或补气时要求充入气体的压力。

13、相对漏气率 ( 简称漏气率 ) :指设备 ( 隔室 ) 在额定充气压力下,在一定时间间隔内测定的漏气量与总气量之比,以年漏百分率表示。

14、无电流间隔时间ms:指由断路器各各相中的电弧完全熄灭到任意相再次同过电流为止的所用时间。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读