有关变压器容量计算公式的参数说明,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用于计算负荷容量、变压器容量与负荷率。
你可能会遇到这样的问题,现场用电电流,怎样选择变压器的容量,这就是常见的变压器容量的计算问题,掌握变压器容量的计算公式,计算这类问题并不难,在选择变压器的容量时会有所帮助。
说到变压器容量的计算公式,通常来讲:
变压器的容量都是以伏安、千伏安(VA、kVA)为单位。 伏安(VA)是指视在功率S;瓦(W)是指有功功率P;乏(Var)是指无功功率Q。 三者关系是:S²=P²+Q²。
那么,在计算变压器的容量时,如何根据实际情况进行操作呢?
首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。
通过这种方法来求算出合适的变压器的容量大小,当然,计算过程还是要掌握好变压器的容量计算公式的。
例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
变压器的容量计算公式为:β=S/Se
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
U2nI2In(VA)P1=P2/η(VA)
式中:P2变压器次级功率计算值;P1变压器的低级功率计算值。
U2I和U2II:变压器次级各绕组电压(V),其值由负载决定。I2I和I2II:变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定。
η为效率
变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低。一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值,硅钢片质量差的η可选0.7。
I1=P1/U1(1.1到1.2)(A)
式中:U1为低级电压(V)
1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数。变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数。