变压器容量等级单位及计算方法详解

作者:老电工时间:2022-08-11 09:35:21

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率无功功率的矢量和。所以,感性负载的视在功率大于有功功率。如果使用有功功率选变压器,感性负载的视在功率要大于电力变压器容量,负载电流要超过变压器的允许值,感性负载必须用视在功率选变压器。

如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。

KVA而不是KW呢?VA或KVA是视在功率,交流线路中使用,又称为容量,就是电压与电流有效值的乘积,单位...但会影响到变压器的负荷设计,所以用VA或KVA来计算更准确。而W或KW则是我们平时习惯的叫法,书面正规。

一、变压器的容量等级

变压器一般分为油浸式变压器干式变压器两种,代表分别为S11-M型变压器和如SCB10变压器,由于油浸式变压器用油作为绝缘介质,因此容量会做的更大,而干式变压器的容量规格则比较小。

变压器容量等级单位及计算方法详解

1、浸式变压器容量等级

(1)6kv与10kv系统:10kva、20kva、30kva、50kva、80kva、100kva、125kva、160kva、200kva、250kva、315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(2)35kv与60kv系统:315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(3)110kv及以上系统:3150kva、4000kva、5000kva、6300kva、8000kva、10000kva、12500kva、16000kva、20000kva等。

2、干式变压器容量等级

(1)6kv与10kv系统:10kva、20kva、30kva、50kva、80kva、100kva、125kva、160kva、200kva、250kva、315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(2)35kv系统:30kva、50kva、80kva、100kva、125kva、160kva、200kva、250kva、315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(3)60kv系统:315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(4)110kv及以上系统:3150kva、4000kva、5000kva、6300kva、8000kva、10000kva。

二、变压器容量的计算公式

变压器容量应根据负荷来选择,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

即:β=S/Se—公式(1)

式中:S为计算负荷容量(kVA)Se为变压器容量(kVA);β为负荷率(通常取80%~90%)。

三、变压器容量选用方法

举例,如何运用以上公式进行变压器的选用。

变压器容量等级单位及计算方法详解

一座110kV/6.3kV配电站,系统内有自备发电机组容量为25MW。装置总用电负荷为16MVA。预计我厂在较长的时间内,不会增加负荷。在正常工况下,系统内的cosφ=0.9(功率因数)。对单台主变压器平稳负荷,并且负载系数取0.85,则按公式(1)计算有:Se=S/β=p/β.cosφ=20915KVA。

根据计算的负荷Se以及变压器容量等级,应选择容量为25000kva的110kv油浸式变压器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢