有关试验变压器电压与容量的选择要求,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,故单个变压器限制在1000KV以下。国产750KV;高于750KV串级方式。
型号:单台式和串级式YDC
试品多为容性: 已知试品电容量和所加试验电压值。
计算出试验电流:(有效值)
所需的试验容量:试验变压器所需参数:额定电压Un应大于U容量Pn≥IsUn
[选用实验变压器额定电压及容量实例]
二次变电法,一台35KV/10KV/3200KA电力变压器大修后,需进行高压供组对低绕组和铁心,铁外壳(接地)进行工频耐压试验,先用电桥测出其高压险阻时低压绕组和地之间电容量为5870PF,请选择一台适合的高压实验改变压器。
解:首先查阅规程、此时应施加试验电压72KV
计算实验电流——
试验容量:Ps=0.133A×72KV=9.58KVA
查表6-1 选额定电压100KV,10KVA容量的实验变压最大电流。0.1A所以需要100KV/25KVA 商品试验变压器
25KVA>13.3KV
1、较大电容量试品的试验变压器选择
有试验线路的高电压试验室里,需供应较大电容电信及电晕电流.
架设试验线路目的:研究电晕损耗。为准确。线路长有利。又要考虑经济,超高压试验线路 500m左右。
经验:300KV试验线路 1A试验变压器
≥500KV试验线路 1A不满足。
750KV试验线路 3A变压器。
2、特大电容试品的变压选择
——由电缆厂成卷高压电缆耐压试验,特大容量发电机。
需特别试验变压器适应功率要求。
① 不前常用串联谐振装置。
② 正在发展采用低频(2HZ)和超低频(0.1HZ)的耐压试验方法。
另外,大容量试品试验,可用补偿方法来减小流经变压器高压绕组中的电流。——高压侧补偿。电容性试品楹联感线圈。
高压外壳线圈昂贵。补偿使输出电压波形畸变。波形要求高时,测介质损耗,电晕损耗,宁愿大容量。电导性负载——绝缘湿闪试验,污染放电试验。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。