变压器输出电压有点高怎么办

作者:老电工时间:2022-08-10 05:29:17

变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。

变压器输出电压稍高的处理办法

变压器的输出电压高出2~3V,如果确实需要降低,首选办法是按比例减少次级线圈的匝数,其好处是不浪费电损。

这种小型低压变压器一般用线架把初级次级分成两组,便于绝缘和维修,老式的变压器也是将次级线圈绕在外侧,非常方便维修。

在碰到这种情况时,干脆减少次级匝数,比如设计的8匝/伏、那就减去24匝,通上电再量一下对不对。如果电压不够时重绕比较困难,弄好了再用绝缘材料包好。

其它的降压方法:用AC电容限流,用电阻限流,串二极管降压,用可控硅调压,用多余3V匝数比的线圈另绕一次级,与原次级线圈反串接,也会消去3V电压。

所以,只有在次级线圈上减去多余匝数为上策。

变压器输出电压有点高怎么办

变压器次级输出电压偏高,常用的解决办法如下:

1.找一个自耦式调压器接在初级,调调压器可得到需要电压,注意调压器大小。

2.次级只要2-3伏电压,原电压偏高,变压器铁芯有空间,可用与次级差不多粗细铜线穿绕若干圈,然后反接串联接,电压就降下来了。

3.在用的是什么变压器,铁芯如有空间,穿绕串联在初级绕组之间,也能降电压,但穿绕圈数较多才有效。

4.如果变压器有空隙,可以用绝缘导线绕几圈,反向连接,也可以降电压。如小型变压器,最简单的方法是用一自耦变压器作输入电压,将自耦变调致输入190Ⅴ即可,未淋绝缘油,从拆把初级减小圈数,或次级减小圈数。只动一边。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。