发电机直流电阻测量接线图及测量要点

作者:老电工时间:2020-05-19 09:11:55

有关发电机直流电阻测量的目的,直流电阻测量接线图,发电机直流电阻测量的测量要点,测量前应在定子绕组或转子绕组不同部位放置三支以上的温度计,取平均值作为绕组的温度。

发电机直流电阻测量

测量目的:检查绕组导体是否存在断股、断裂、开焊或虚焊等问题。

测量发电机定子或转子绕组的直流电阻、灭磁电阻(不包括非线性灭磁电阻)等可以采用双臂电桥、电压电流法(直流)、直流电阻测试仪等。目前多数是采用直流电阻快速测试仪进行测量。

测量要点:

(1) 测量前应在定子绕组或转子绕组不同部位放置三支以上的温度计,取平均值作为绕组的温度。

(2) 如果仪器的电流端子和电压端子分开时,应将电压端子夹在电流端子的内侧,避免电流端子的接触压降影响测量的准确度,如图1所示。

直流电阻测量接线图

图1,直流电阻测量接线图

(3) 测量结果换算到75℃时的数值,并与历年试验数据进行比较。

铜导体换算公式:

直流电阻测量接线图

(1)

式中,R75:换算至75℃时的电阻;Rt:温度为t℃时测量的电阻值;t:测量时的温度。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢