三相电力变压器额定电流的计算方法

来源:电工天下时间:2016-05-01 09:03:08 作者:老电工手机版>>

三相电力变压器额定电流的计算方法

三相电力变压器额定电流计算公式:
Ie=Se÷(1.732×Ue)
式中:
Ie为额定电流(A)
Se为额定容量(KVA)
Ue为额定电压(KV)
1250KVA三相变压器其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)
答案是1900A。

附1,三相电力变压器额定电流计算公式?
Ie=Pe/Ue/√3
式中,Ie=变压器额定电流;
      Pe=额定功率;
      Ue=变压器额定输出电压;
      √3取1.732
 
附2,三相电力变压器额定电流计算公式?

答案:
Ie=Pe/Ue/√3 式中,Ie=变压器额定电流; Pe=额定功率; Ue=变压器额定输出电压; √3取1.732

附3,变压器额定电流计算公式
   
电力 变压器变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。
对单相变压器: 
I1N = SN / U1N
I2N = SN / U2N
对三相变压器:
I1N=SN/[sqrt(3)U1N]
I2N=SN/[sqrt(3)U2N]
U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。单位为V。相变压器中,额定电压指的是线电压。
SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。
I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A 。

附4,三相变压器求额定电流

一台三相风冷铝铅线变压器SFL-12500/35,其额定容量为12500KVA,额定电压为35/11KV,连接方式为Y/Δ,试计算高,低压侧的额定电流。

1、根据变压器容量和额定电压计算额定电流的公式:

计算额定电流的公式
2、则该变压器35kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)
3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)

跟连接方式没关系:
对变压器外部而言,线电流和相电流是一样的。
对变压器内部而言,才有线电流和线电流的区别。

相关文章
  • 电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。

    时间:2022-09-11 19:23:42

  • 电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。

    时间:2022-09-10 09:15:56

  • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

    时间:2022-09-10 09:12:07

  • 电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-13 07:01:58

  • 安装电力变压器时的11条注意事项

    安装电力变压器时的11条注意事项

    怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-08-09 10:08:44

  • 80KVA变压器的额定电流是多少

    80KVA变压器的额定电流是多少

    一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。

    时间:2022-06-07 06:01:48

  • 怎样对电力变压器进行短路试验?

    怎样对电力变压器进行短路试验?

    在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-15 06:19:31

  • 认识电力变压器的铁心组成部分

    认识电力变压器的铁心组成部分

    电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。

    时间:2021-06-22 10:16:41

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有