变压器绝缘电阻的名称及合格标准要求
对变压器绝缘电阻的要求,绝缘电阻的名称分为高对低及地与低对高及地二种,绝缘电阻合格值的标准是什么样的,变压器绝缘电阻与测试时温度间有什么关系,一起来了解下。
一、变压器绝缘电阻的名称及合格标准要求
1、绝缘电阻的名称:
高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻;
低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;
2、绝缘电阻合格值的标准
变压器绝缘电阻标准:
新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。
电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。
电阻值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。
变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不合格,和原来的记录接近也可以投入运行,运行初期注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要测量变压器的介质损耗和吸收比,必要时作预防性试验进一步判断……
绝缘电阻合格值的标准:
(1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;
(2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3倍及以上。
(3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。
变压器测量绝缘电阻值有什么规定?
(1)变压器在停运后、投运前均应用1000-2500V摇表测量线圈的绝缘电阻和吸收比。测量时应尽可能在相同温度下用电压等级相同的摇表进行,测量的数值和测量时的油温、环境温度应记入变压器绝缘记录簿内。
(2)变压器在使用期间其绝缘值应不低于每千伏1MΩ,同时R6O"应不低于前次测量值的50%。
(3)吸收比不予规定,但在综合审查测量结果时应予考虑。通常不低于1.3。
有关电力变压器铁芯绝缘电阻的实验方法,停电测量绝缘电阻,直接判断绝缘状况,停电所测绝缘电阻值判断,运行所测铁芯外引接地线中电流值,以及铁芯多点接地的处理措施。....
变压器绝缘电阻与测试时温度的关系:
温度℃ 10 20 30 40 50 60 70 80
一次对二次及地 450 300 200 130 90 60 40 25
二次对地MΩ 10
最低值MΩ 600 300 150 80 43 24 13 8
良好值MΩ 900 450 225 120 64 36 19 12
变压器绝缘电阻计算口诀:
利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”
吸收比:R20 = Rt X 10t-20/40 温度每升高10OC , Rt X 2/3 倍。温度每降低10OC , Rt X 1.5 倍。
(4)新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。