有关变压器过负荷运行的问题,过负荷后变压器最容易出现的几大问题是什么,变压器的损耗增大,变压器输出电压降低,过负荷运行后的变压器使用寿命会减少很多。
一、变压器过负荷后三大问题
推荐阅读:电力变压器过负荷怎么办?
1、变压器的损耗增大:因为变压器是按额定容量设计的,其经济运行平衡点在67%左右,当变压器的负荷超过额定容量时,变压器的铜损会按平方关系递加;
2、变压器输出电压降低:当超过变压器的额定容量后,变压器二次输出电压将会降低,当输出电流达到短路电流时,电压也就降为零了;
3、变压器的寿命减少:油浸变压器的绕组多由A级绝缘材料组成,其耐热温度在105度左右,超过这个温度,会使绝缘材料老化加剧,长期过负荷运行,会使变压器出现过热甚至烧毁。
小知识:什么是变压器的过负荷?
举个例子,比如说500毫升的容器是否只能装500毫升及以下的东西?超过了是装不进去,或者超出了就会流出外面。
变压器如果过负荷大了就会烧毁变压器,如选用是100千伏安的变压器,负载(用电设备量)超过100千伏安,是110千伏安那就是过负荷。
二、变压器过负荷了怎么处理?
变压器过负荷怎么办?
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。....
变压器过负荷信号发出后,应立即进行如下处理:
1)复归报警信号,汇报有关领导,做好记录。
2)倒换运行方式,调整转移负荷。
3)若属正常过负荷,可根据正常过负荷倍数确定允许时间,并加强对变压器温度监视。
4)若属事故过负荷,则过负荷的倍数和时间依照制造厂家的规定或运行规程的规定执行。
5)对变压器及有关设备系统进行全面检查,发现异常及时采取措施,果断处理。
三、变压器长时间过负荷的后果
当变压器内部容量足够大,就说明该变压器的容量也足够大,为什么说电机容量大于变压器容量呢?所谓变压器的额定容量,对于电流来讲,就是指该变压器在流过电流而发热不超过绝缘的要求值,如果电机的容量大于变压器容量,实际上的物理反应就是变压器绕组过热,时间长了就导致线圈烧毁。如果变压器内部的导线够大,发热也不超过额定温度,那么只能说明该变压器的容量很大,大于所带的电机容量。