变压器如何安装?变压器正确安装方法图解
作者:老电工时间:2016-08-19 15:49:45
变压器如何安装?变压器正确安装方法图解
原文标题:变压器安装方法图解
(1)单杆变台的安装(见下图)
城市街道两侧多采用这种变台。
这种变台结构简单、组装方便、节省材料,常用于容量为10~30kV.A的变压器,它是将变压器、高压
跌落式熔断器、高低压避雷器和低压
熔断器等设备都装在一根电杆上。
变压器架梁对地面高度一般为2.5~3.Om,在距架梁1.8~2.0m处装设熔断器架梁(也称
母线担),在母线担的一端装熔断器担,另一端装避雷器。为了安全,变压器的低压侧应朝向电杆,高压侧向外。
(2)双杆变台的安装(见下图)
在城镇马路两侧,大都采用这种变台。双杆变台比单杆变台牢固,但用料较多,造价较高,适用于40~200kV.A的变压器。
它是在离高压杆2~3m处再立一根约7.5m长的电杆,在离地面2.5~3.Om高处用两根槽钢或角钢搭成安放变压器的架子,组成“H”型变台在主杆距地面4.5~5.Om处安装熔断器架梁和熔断器担,高压引下线可以直接引下或通过顶担变换方向引下,经针式瓷瓶接到跌落式熔断器的上接线柱上。
(3)地台式变台的砌筑(见下图)
地台式变台比较牢固,节省材料,造价较低,维修方便,一般用砖或石块加混凝土在地面上砌成。高压线路的终端可兼作
低压线路的始端杆。
地台的高度和顶部面积随变压器的大小而定。通常,地台高度以1.5~2.0m为宜。当高度小于1.5m时,应在其周围装设高度不小于1.7m的固定遮栏。遮栏与带电部分保持1.5m距离。地台顶部每边比变压器外壳应超出0.3m,一般取长度为1.5~2.5m,宽度为1.O~1.5m。
(4)落地式变台的砌筑(见下图)
落地式变台有坚固的基础。基础一般用砖、石砌成,并用1:2水泥砂浆抹面。
为保证安全,防止人、畜接近带电部分,变台周围应设置高度不小于1.7m的围墙或栅栏,变压器外壳至围墙或栅栏的净距离不小于1.0m,距门的净距离不应小于2.0m,围墙或栅栏的门应向外开。
栅栏的栅条间距和下面横栏距地面的净距离均不得大于200mm。