1、批准工作、接受施工任务
施工班组根据设备电压等级向主管部门办理批准工作手续,并接受施工任务。主管部门应以书面形式批准工作。
2、现场勘察
(1)、由现场施工负责人、施工技术人员进行现场勘察,做好勘察记录,确定现场作业危险点及控制措施,制定施工方案。
(2)、现场勘察的内容:查看施工作业的现场条件和环境,如施工运输道路,青苗损毁及赔付等。
3、召开班前会
施工作业开始前,由现场工作负责人召开全体施工人员会议,进行技术交底和安全交底,分配工作任务。
(1)、技术交底:由现场工作负责人向全体施工人员交代施工方案、施工工艺质量要求、作业注意事项。
(2)、安全交底:由现场工作负责人向全体施工人员交代施工危险点及控制措施,该项工作主要的危险点及可控措施是:
①、防高空坠落:控制措施:A、作业人员登杆前,检查登杆工具是否安全可靠,确认无误后方可登杆;B、作业人员登杆时做到:“脚踩稳、手扒牢、一步一步慢登高,到达位置第一要,安全皮带系牢靠”;C.安全带应系在牢固可靠的构件上,如转换工作位置时,应重新系好安全带。
②、防电杆倾倒伤人:控制措施:作业人员登杆前,观测估算电杆埋深,确认稳固后方可登杆作业。
③、防高空坠物伤人:控制措施:A.地勤人员尽量避免停留在杆下;B.地勤人员戴好安全帽;C.工具材料用绳索传递,尽量避免高空坠物;D.操作跌落丝具时,操作人员应选好操作位置,防止丝具管跌落伤人。
④、防变压器坠落或倾倒伤人:控制措施是:A.起吊变压器时,要检查确认起重器具(横梁、钢丝套、倒链等)安全可靠。B.变压器就位后,在未固定牢固之前,不得松开起吊设备,待固定牢固后方可松开。C.变压器起吊过程中,变压器下方禁止有人;D.运输变压器时应捆绑牢固。
(3)、交代工作任务;进行人员分工,明确监护人的监护范围和被监护人及其安全责任等。