配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

作者:老电工时间:2021年05月13日 11:53

有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。

配电变压器熔丝的选择要求

配电变压器熔丝的按下列要求来选择:

1、容量在100kVA及以下,高压侧熔丝按变压器额定电流的2~3倍选择。

2、容量在100kVA及以上,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5~2倍选择。

3、变压器低压侧熔丝(片)或断路器长延时整定值按变压器额定电流选择。

4、繁华地段,居民密集区域宜设置单相接地保护。

配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项

更换配电变压器跌落式熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作,需要先将低压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)拉开。

摘挂跌落式熔断器(保险)的熔管时,应使用绝缘棒,并应友专人监护。其他人员不得触及设备。

更换配电变压器跌落式熔断器熔丝的工作应,需要按以下要求操作:

用高压绝缘拉杆按先中间后两边的顺序将三相都拉开,换上同规格熔丝,再按相反顺序即先两边后中间的顺序投上即可。

猜你喜欢

相关文章

变压器排行