配电变压器的巡视检查主要项目
配变在运行中常常会因运行维护不当造成设备事故。如果运行人员定期通过"看、听、闻"手段对设备进行巡视检查,可以及时发现设备缺陷,从而把设备故障处理在萌芽状态,避免出现设备事故。
1、"看",主要为观察配变外观
(1) 看油位计:油位应在油标刻度的1/4~3/4以内(气温高时,油面在上限侧;气温低时,油面在下限侧)。油面过低,应检查是否漏油。若漏油应停电检修,若不漏油应加油至规定油位。加油时,应注意油标刻度上标出的温度值,根据当时气温,把油加至适当位置。
(2) 看配变套管:看套管表面是否清洁,有无裂纹、碰伤和放电痕迹。表面清洁是套管保持绝缘强度的先决条件。当套管表面沉积有灰尘、煤灰及盐雾时,遇到阴雨天或雾天,便会沾上水分容易引起套管的闪络放电,因此应定期予以清扫。套管由于碰撞或放电等原因产生裂纹伤痕,也会使绝缘强度下降,造成放电。因此对有裂纹或碰伤的套管应及时更换。
(3) 看配变箱体外表:主要看配变运行中是否渗漏油。一是由于配变箱体的焊接缺陷造成油渗漏,可采取环氧树脂粘合剂堵塞。二是由于长期运行造成密封垫圈老化,引起渗漏,应更换密封垫圈。特别是低压侧出线套管,往往由于接线端接触不良、过负荷等原因造成过热,使密封垫变质,起不到密封作用,导致漏油。
(4) 看呼吸器:对于装有呼吸器的配变,正常情况下呼吸器内硅胶为白色或蓝色,吸湿饱和后颜色变为黄色或红色,此时应更换呼吸器内的硅胶。
(5) 看接地装置:配变运行时,它的外壳接地、中性点接地、防雷接地的接地线应接在一起,共同完好接地。检查中若发现导体锈蚀严重甚至断股、断线,应作相应处理,否则会造成电压偏移,使三相输出电压不平衡,严重时造成用户电器烧坏。
2、"听",主要听配变运行时有无异常声响
配变正常运行时会发出连续不断的比较均匀的"嗡嗡"声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的。如果产生不均匀响声或其他响声都属于不正常现象。
(1) 声音比平常增大且均衡:可能是配变过负荷。此时应监视配变的温升和温度,必要时调整负荷,使在额定状态下运行。也可能是电网发生过电压,如电网出现单相接地或铁磁谐振,此时参考电压表与电流表指示,可根据具体情况改变电网的运行方式。
(2) 声音出现不均匀杂音:配变内部个别零件松动,如夹件或压紧铁心的螺钉松动时使硅钢片振动加剧,造成内部传出不均匀的噪音。这种情况时间长了将会破坏硅钢片的绝缘膜,容易引起铁心局部过热。若此现象不断加强,应停用检修。
(3) 出现放电的"吱吱"声:可能是配变内部或外部套管发生表面局部放电造成。如果是套管的问题,在夜间或阴雨天时,可看到套管附近有电晕辉光或蓝色、紫色的小火花,这说明套管瓷件污秽严重或线夹接触不良,应清除套管表面的脏污及使线夹接触良好。若放电声来自配变内部,可用绝缘棒接触配变外壳,用耳朵借助绝缘棒听内部声音,如听到内部"吱吱"声或"噼叭"声,可能是绕组或引出线对外壳闪络放电;铁心接地线断开造成铁心感应的高电压对外壳放电或分接开关接触不良放电造成,此时应及时检修。
(4) 出现"水"的沸腾声:可能是绕组发生短路故障,造成严重发热。另外,可能是分接开关因接触不良而局部点有严重过热所致。这种异常现象比较严重,应立即停止配变运行,进行检修。
3、"闻",主要是闻有无异味
当配变内部发生严重故障时,油温剧烈上升,同时分解出大量的气体,使油位急剧上升,甚至从油枕中流出,此时应立即停止配变运行,打开油枕盖,闻一闻内部气味,若有明显烧焦气味,则说明内部可能绕组出现故障,需停电检修。
通过"看、听、闻"对配变进行巡视检查是作为现场的初步判断,可以及时防止配变故障的扩展,避免设备的损坏。
配变的内部故障不仅是单一方面的直观反映,它涉及诸多方面,有时甚至会出现假象。
因此,必须进一步进行测量并作综合分析,才能准确可靠地找出故障原因,从而提出合理的处理办法,以保证配变安全健康运行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。